Здравствуйте уважаемые участники форума.

Нужна консультация по мозгам и алгоритму работы данного девайса.
В принципе кондиционер работает.

Проблема, с самого момента установки. Полгода примерно наблюдаю за поведением кондиционера.
В режиме ОБОГРЕВ.

Сначала расскажу, что не устраивает, потом опишу как это выглядит потом, что пытался сделать.

Кондиционер с выставленной температурой 22 градуса (установлено измерение температуры датчиком встроенным в выносной проводной пульт), запускается допустим на 21.5 градусах. По идее при такой дельте должен на маленьких оборотах плавно подойти к заданной температуре и поддерживать ее или остановиться. Почти всегда, за редким исключение кондиционер запускается на максимальных оборотах, жарит порядка 45 градусов из воздуховодов. Пропускает установку температуры 22 комнатным датчиком и выключается, по температуре 22 градуса, встроенного во внутренний блок датчика.
В комнатах получается перетоп в 3-4 градуса.

При этом внешний блок кошмарит на всю катушку.
Официальный сервис приговорил плату управления... Я не верю что у такой техники вот так просто брак... Да и они сами говорят, что такое в первый раз.
Напряжение питания в норме.

Блок управления с датчиком температуры внутри, стоит на внутренней стене не на против солнечных лучей итд.

Сам внутренний блок стоит под потолком и засасывая из под себя по 4 воздуховодам длинною 5 метров, через решетки в потолке подает воздух вниз.

Пробовал в сервисных установках ставить теплее, холоднее, напольная установка результат примерно тот же.
На напольной установке видимо идет коррекция по температуре всасываемого воздуха (у пола то он холоднее) поэтому если стоит 22 градуса включится он где ни будь на 20. А это уже холодновато, но в таком режиме вроде более менее с перетопом и частенько видна адекватная работа то есть плавное уменьшение оборотов и температуры, при подходе к заданной температуре.

В общем сообща хочу вывести кондей на чистую воду, заранее спасибо.