Настройка KVR+KVD на СТ централи,кто как производит? по святому писанию нуна добиться разницы в 1,5br. между давл.в конденсаторе и ресивером,.
Настройка KVR+KVD на СТ централи,кто как производит? по святому писанию нуна добиться разницы в 1,5br. между давл.в конденсаторе и ресивером,.
запуск агрегата после простоя,и диагностика правильность настройки kvr,kvd,nrd
Пособие для монт.данфосс,просто интересуют настройки отличие от заводских, бывает приходится KVR+KVD крутить,на централях
Наблюдал такой случай ,матёрый холодильщик уже ,,пенс,,диагностировал запуск централи ,руками,потрогал трубку от kvr +кvd до рессивера,сказал что трубка при старте горячая,типо настройка правильная,и неча больше крутить,когда он ушёл ,я накинул коллектор на шрёдер линии конденсатора и шрёдер рессивера,ну и разница была около 2Br.я за диагностику приборами,но ,,пенс,,сделал это руками ,за 5сек.
А, что там по манометру ловить, десятые доли бара. Рука нормально температуру ловит.
А, если надо настроить, когда нет морозов, хватает штангеля и шестигранника.