Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
Помимо давления всаса есть еще давление нагнетания и оно у вас через поры металла уходит ,или клапана уже легли.
по поводу пор металла, стало просто интересно, давление на нагнетании 14-13.5 бар, на утечки testo 550 проверял, не показал изменений, и при переломе заводской трубки на горшке-давления не было избыточного,вообще 0. если бы легли он бы сейчас не нагонял, думаю, может по зажиму трубки заводской утекло,не знаю, в прочем чего голову ломать, сколько отходит. всем спасибо!
Еще вопрос не по теме: как опередить, если это возможно простым способом-сухость азота, а то многие монтажники твердят, мол азот при проверке на герметичность не меняет давление в контуре, а на практике наоборот-скачет при изменении t. Возможно ли это при не осушенном азоте?