Тема: Abat ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ

  1. #1

    По умолчанию Abat ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ

    Abat ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ
    Вообщем намаялся я сегодня с этим столом по самое не могу.

    Abat ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ.jpg

    Жалоба: плохо охлаждает.
    Я четвертый уже мастер по счету который чинит его.

    Стол на базе данфосоского(секоп) агрегата. Компрессор SC12CLX на 404 газу.
    Заместо родного EKC-102A(хз почему А??? Стоит ТЭН на ВОПе) стоит 974, вскрыл крышку заменил всю проводку- разводку ( 4 часа потерял и еще доделывать надо).
    Вообщем почистил, проверил на перепуск КМ ( секопчик тут и стух клапан на нагнетании не держит )
    Хотел поставить асперу, но увы у наших торгашей даже приблизительно нету ничего. Пришлось ставить такойже секоп. Поменял КМ, фильтр( правда китайское фуфло какоето), заправил 507 по весам 550грамм.
    Давление 4бар, хвост с километр. Стравил до 3бар, но всеравно температура вниз еле ползет.
    Два испарителя ( один в вверху с карлсоном, второй низ статика), две КТ из фильтра идут на каждый испаритель, и общий всас в ввиде буквы Т.
    Что этому столику нужно??? Завтра поеду его добивать, и сфотаю.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    но всеравно температура вниз еле ползет.
    Зём, а ты хошь чтоб она скакала!вся в стекле ,да и 1-10,а у тебя какую выдаёт?Да и в помещении смотря какая температура!

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Может хочет чистый конденсатор ? Там промыть можно только из машинного отделения сняв МЭД или с поворотной насадкой. Со стороны зала толькошётка смётка вертикально влезает, да и то только боком. А на рис. №2 в руководстве здоровская прЫнципиальная схема с EKC-102A. Тэн испарителя включается каждый раз при отключении компрессора. Дебилы - что взять с производителей электроплит. Эта штука и без тэна работает гут. Её на ночь никто не включает.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Дебилы - что взять с производителей электроплит.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    но всеравно температура вниз еле ползет.
    Датчик объёма они ставили вверху у подвижного стекла, за воздухоохладителем вне зоны циркуляции воздуха. Долго он рассасуливает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Датчик объёма они ставили вверху у подвижного стекла, за воздухоохладителем вне зоны циркуляции воздуха. Долго он рассасуливает.
    Попадала мне похожая витринка с 15 данфосом, с виду чистый, а конденсатор нахватался жира, обнаружил когда выдрал агрегат- по другому никак не подлезть, а датчик был спрятан в квадратной стойке в верхней части. Тэн проржавел быстро и замкнул, но и без него тепла хватает-нормально подобрать дифференциал и на простое скидывает иней (при работающем вентиляторе)
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Её на ночь никто не включает.
    Компрессор поменял на болгарский трехфазный АСТ с советского ШХ-1,12 на 12 фреоне и проблемы кончились. Приходил утром и холодненьким компотом прохлаждался (в жару)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Датчик объёма они ставили вверху у подвижного стекла, за воздухоохладителем вне зоны циркуляции воздуха. Долго он рассасуливает
    +100...Смотри температуру испарителей

  8. #8

    По умолчанию

    Вообщем победил я его, путем засиликонивания всех лишних дырок.
    IMAG0616[1].jpg

    А так конструкция его крайне неудачная

Похожие темы

  1. Абат ШОК-20-1/1М Abat
    от Инжирнер в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 20:06
  2. прилавок витрина холодильный ПВВ(Н)70км-С-НШ
    от qanesha в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 09:23
  3. Abat ПКА 6-1/1ПМ ошибка е02
    от Овик1 в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 15:19
  4. Пароконвектомат Abat
    от Димос в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:14
  5. Пароконвектомат Abat
    от Димос в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 09:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •