Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 49 из 49

Тема: Минск 126 мороз в холодильной камере

  1. #41
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Да клапан там давно уже не живет...все коряво...тьфу.По делу(((( ехай меняй ТАМ133...а если не повезет то покупай новый...тольк тестер надо взять и сразу прозвонить контакты 3-4...шоб опять гамно не втюхали....

  2. #42
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Или 3-4 или 6-4 , как бог на душу положит

  3. #43

    По умолчанию

    Завтра поеду. А сегодня решил таки отбросить вероятную проблему с 145-м. Вставил старый 133-й и все заработало. Поменяю на новый - отчитаюсь. Спасибо!

  4. #44
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ник2004 Посмотреть сообщение
    пофоткал моторное отделение. Возможно это как то поможет в построении картины
    Если возможно, то снять полностью проем моторного отсека - электроклапан клапан должен находиться у одних моделей слева, у других - справа.

  5. #45
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    снять полностью проем моторного отсека
    Та зачем? Там и так ясно, что 12 лет назад холодильник был переделан, успешно отработал этот немалый срок. пока 133й не закис от воды и льда.

  6. #46
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ник2004 Посмотреть сообщение
    Теплоизоляцию заменил пенополистиролом.
    А можно фото ...

  7. #47
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Не могеть а точно....посмотрели шо не мастер...и всунули фуфел((((надож кому брак сплавлять
    Мля сам на фуфел попал...у поставщика появились ТАМ133 китайские...и мене ностальгия взяла(ну и жаба тож малек-на 80 коп американских дешеле РАНКО)...и сення поставил один-мертвый...проверил остальные тестором...из20 штук 3 говенных...тьфу на них...отдам обратно--доплачу и тольк РАНКО али Данфосс...с ними такой муйни не встречал((((чтоб новый и уже труп

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Да клапан там давно уже не живет...все коряво...тьфу.По делу(((( ехай меняй ТАМ133...а если не повезет то покупай новый...тольк тестер надо взять и сразу прозвонить контакты 3-4...шоб опять гамно не втюхали....
    Прозванивать не стал, так как не чем. А поменять поменяли. Поставил уже. Работает. По утру, по инею на испарителе, я так понимаю будет видно окончен ремонт или продолжается. Спасибо всем за помощь!!!

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А можно фото ...
    К сожалению по фоткал процесс, а сейчас мало что видно.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. STINOL 102 после набора температуры в мороз камере не включается
    от Protos в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:51
  2. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04
  3. Минск 126 - пища в нижней камере покрывается льдом
    от serjche в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 09:31
  4. Siemens KG32U01/01 нет холода в мороз. камере
    от Альдо в разделе Siemens
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 13:07