Тема: Вода в контуре чиллера

  1. #1

    По умолчанию Вода в контуре чиллера

    добрый день, прошу подсказать как лучше поступить. имеется чиллер китайского производства не большой мощности 2006 года выпуска, газ r22. чиллер предназначен для охлаждения термопласт-автомата обратились по поводу его неисправности. фреона в системе нет. подтёков масла ни где нет. после закачки небольшого кол-ва газа "забурлило" в баке с водой, т. е. газ из холодильного контура попал через пластинчатый теплообменник в воду. таким образом теплообменник нужно менять, а что делать с водой? (циркуляционный насос в последнее время работал и скорее всего накачал воды в систему) возможно ли провести ремонт и целесообразно ли это?

  2. #2

    По умолчанию

    70-80% от стоимости чиллера обойдется ремонт с запчастями.

  3. #3

    По умолчанию

    михаил1, слишком мало информации. Каково состояние компрессора - вот что главное. Если это производство, то с ремонтом не заморачивайтесь. За восемь лет машина себя окупила, заберите чиллер для повышения самообразования, а клиенту посоветуйте не экономить на спичках...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    слишком мало информации. Каково состояние компрессора - вот что главное.
    Компрессор Copelland Scroll, говорят, что до поломки установка работала. Если с ремонтом не заморачиваться, а попробовать сделать из конденсаторного блока драйкулер на зимний период?

  5. #5

    По умолчанию

    ...а что в твоём понимании драйкулер? Ты цитируешь мой вопрос о состоянии компрессора, это было главным, а потом "что говорят", и "что было" ..ты сам то кто в этом треугольнике?...

  6. #6

    По умолчанию

    ...ты пишешь в "кап ремонте", стало быть сформулируй конкретный вопрос...

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    70-80% от стоимости чиллера обойдется ремонт с запчастями.
    ответ тут. тема "сисег" раскрыта..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    а что делать с водой?
    Промыть 141, циалитовую вставку на всас (если ее там нет), и разобраться в причине разморозки)))

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    возможно ли провести ремонт
    Все реально, но цена вопроса играет большую роль.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Промыть 141, циалитовую вставку на всас
    ты так делал?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ты так делал?)
    наблюдал

  11. #11

    По умолчанию

    ...он так думает...

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Когда промываешь 141-м не забудь о противогазе)) чтоб на глюки не попасть).
    Мы счас будем мыть утопленника спиртом сушить азотом и свинапалом. Всю теплообменнку и компрессора на помойку.
    И таки да) до поломки все чиллера работают).

  13. #13

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Видимо ремонт проводить нецелесообразно. А как можно оценить состояние компрессора в данной ситуации?

  14. #14

    По умолчанию

    ...хороший ты видимо ремонтник, раз спрашиваешь, как проверить компрессор. Вызови всё-таки мастера, не экономь, а то придётся вначале объяснять, что такое тестер, мегетр с манометрами, потом, как всем этим пользоваться.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Замена теплообменника, замена масла, фреона, продувка азотом, вакуумировка и знамена фильтров несколько раз полечит установку.
    Делали так не раз и все получалось.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    мегетр с манометрами
    Что такое мегетр с манометрами. Как проверить всё таки компрессор на не рабочей установке? На работающей всё понятно- сила тока, давления НД, ВД, перегрев, переохлаждение и т. д. А на нерабочей как?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...он так думает...
    машинка работает 100% третий год, правда менял вставку раза четыре.Есть реальный положительный результат.

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Когда промываешь 141-м не забудь о противогазе)) чтоб на глюки не попасть).
    Мы счас будем мыть утопленника спиртом сушить азотом и свинапалом. Всю теплообменнку и компрессора на помойку.
    И таки да) до поломки все чиллера работают).
    Ну давай будем все новое покупать кроме щита управления)))

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Ну давай будем все новое покупать
    ...нет, давайте будем каждый заниматься своим делом. Если ТС не представляет,:
    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    ...как...оценить состояние компрессора...(!)
    ...то что можно посоветовать?
    Давайте вместе напишем инструкцию от "а" до"я", что бы каждый пользователь смог пошагово сделать кап ремонт чиллера. Давйте составим такую инструкцию для каждой модели, что бы не дай Бог,пользователи не причинили себе ущерб. Нет уж, дудки! Сапоги почит сапожник, пироги печёт-кто может...

  19. #19

    По умолчанию

    михаил1, ты сам то внимательно перечитай свой пост16. Начни с прозвона компрессора, потом посмотри на масло из него. Можно направить твои потуги, но не сделать работу за тебя. Можно и работу сделать за тебя, но по пред оплате. Надо серьёзно подумать, как зарабатывать деньги для форума...

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А так быстрее и надежнее.
    Если в контуре децл воды, может фильтр с азотом и поможет
    Когда залит по самые помидоры только продувка воздушного конденсатора с распайкой коллектора или замена пластинчатого, как в нашем случае.
    Прогрели свинапалом все трубы, все на помойку.
    Для заказчика кстати, это дешевле получается чем новый чиллер. Бюджетный ремонт с азотом и замена только испарителя путь в никуда.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Неизвестная субстанция в контуре
    от megadeth в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 11:47
  2. Руфтоп Lennox грязь в контуре
    от servise11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 10:28
  3. Воздух в контуре что делать?
    от Fhjy2007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 14:34
  4. Высокое давление в низком контуре
    от Chernysh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:07
  5. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •