Здравствуйте, уважаемые холодильщики.
Мы обслуживаем объект в котором установлены два внутренних блока кондиционирования воздуха(Emerson Network Power), в каждом из них установлены по одному бочку пароувлажнителя, в одном из блоков постоянно в бачке разъедает электроды (1-2 мес.) и блок уходит в аварию. При этом вода подключена каждому из них уже очищенная. Электроклапан сброса дренажа работает отлично, и сброс происходит своевременно и в одинаковых количествах из двух блоков. Настройки на контролере идут заводские. Что может быть почему на одном блоке пароувлажнитель менять приходиться через 6-8 мес. а другой разъедает электроды 1-2 мес. мы уже устали менять пароувлажнители, а клиент очень недоволен??? Может посоветуете что проверить?