Утечка в запененной части шкафа.Повесил навесной конденсатор,через неделю газ почти весь ушол.Подскажите в каком месте возможна утечка(где ковырять)?P1090520.jpg
Утечка в запененной части шкафа.Повесил навесной конденсатор,через неделю газ почти весь ушол.Подскажите в каком месте возможна утечка(где ковырять)?P1090520.jpg
придется покорячиться с железкой и за ней
Всем спасибо!Вскрыл пену в правой части шкафа.Обнаружил утечку по пайке капиляра с испарителем,запаял,опресов ал,давление держится,оставлю до завтра.P1060631.jpg
sashgvozd, Как обнаружил,почему сразу правый бок распотрашил?
Давление держит ??? Фото манометров, где ? Если открыл спину, меняй все на медь, смысл ковырять и потом опять ковырят через год два, а то и меньше. Люминь может поплыть в другом месте - внезапно. Обмылил хотя бы место утечки, вряд ли по паке медь+медь имхо.
Опресовал азотом 15 бар,сутки давление держит.Утечка на пайке капиляр - испаритель (медь-медь),в indesit частый дефект (фильтр-капиляр и исаритель в м.к).Буду пенить и заделывать.Конденсатор изначально повесил навесной (чтобы исключить утечки по контуру и т.д).Менять испаритель на медь слишком долго и геморно.Если испаритель когда то потечёт повешу навесную плачку.