Здравствуйте, проблема в следующем прецизионный кондиционер emerson liebert так сказать "замораживает" сам себя, отработал 2 года, в последнее время начал вываливаться в ошибку по низкому давлению раз в два дня. На испарителе на нижних калачах образовывается наледь, после дня работы, давление опускается до 3 bar 407 фреон.Если выключить и дать оттаять давление нормализуется до 4 Дозаправка не помогает, была произведена перезаправка , с вакуммированием системы не помогло. Перегрев в норме 5-7 г. Посоветуйте куда копать , спасибо!!!