UNI-T UTM161B с автоопределением диапазона. Вот такой http://masteram.com.ua/ru/845316-Dig...NI-T-UT61B.php
Разные детали с обозначенными номиналами мерил исправно. В т.ч. и мегомы. Но может в этом случае нет?
UNI-T UTM161B с автоопределением диапазона. Вот такой http://masteram.com.ua/ru/845316-Dig...NI-T-UT61B.php
Разные детали с обозначенными номиналами мерил исправно. В т.ч. и мегомы. Но может в этом случае нет?
Тогда, как ниже писали, впаять шредер на нагнетание!
Ещё вопрос. После 5 мин., работы агрегата выключить и проверить температуру всасывающего патрубка. Если сразу нагрелся, то кирдык клапанам.
Вытаскивал агрегат за пределы витрины - "на свежий воздух" так сказать. Не влияет на эту "печку" никак. 10 минут после включения более-менее нормально, а потом сильное повышение t конденсатора.
Крыльчатку и геометрию проверял, когда менял моторчик на вентиляторе. Дует в сторону компрессора, и довольно хорошо. На уровне.
ТЭН отключен и с блока управления, и просто я откидывал провода, и даже на случай возможного замыкания где-то в проводке по пути к ТЭНу - просто держал пальцами за трубочку ТЭНа в испарителе - он холодный.
С порошком конденсатор не мыл, он вполне себе чистый, на уровне других, рабочих витрин. Пыли нет.
Скорость вращения не сравнивал, но учитывая что ничего не меняется на двух разных вентиляторах, и даже охлаждение водой почти не влияет на "печку" - я думаю дело не в вентиляторе. Он дует, и протягивает воздух (рукой чувствуется на входе и выходе конденсатора) довольно хорошо.
Ну и пакета на конденсаторе тоже нет)))
Остались только клапаны. Больше там ломаться с такими симптомами нечему.
Давление на фильтре выпустит собаку из могилы (горелку в руки и вперёд...)... ждём-с... Гулять так гулять; в смысле вымой кондёр изнутри 141-м (на худой конец "Галоша", который бензин тебе в помощь. Только просуши азотом после...
Вот вот как рас наш случай мало того что испаритель полность тает он ишо греть начинает
Т.Е.при небольшом перепуске ток растет, средний перепуск,ток еще больше растет, большой перпуск -значение тока максимально ,а когда компрессор в холостую крутит -бац провал по току?