Показано с 1 по 7 из 7

Тема: не срабатывает контактор

  1. #1

    По умолчанию не срабатывает контактор

    Привет всем, помогите разобраться с причиной не срабатывания контактора в наружном блоке кондиционера Лессар 60 потолочный, при подмене контактора с рабочего кондея то же самое не хочет втягиваться, какая причина может быть, при принудительном пуске компрессора работают, температура воздуха плюсовая

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алихандро Посмотреть сообщение
    при принудительном пуске
    Это теперь так называется тыканье отвёрткой на пускатель ?

    Нет питания на контактор - нет срабатывания . Ошибка всегда индицируется , не всеми читается.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Напряжение на пуск контактора - замерЯл?

  4. #4

    По умолчанию

    при тыканье отверткой работает компрессор, ошибки на пульте нет, я на месте не был, друг звонил, нужно помочь как то, зона закрытая, посторонним вход запрещен, единственное что знаю на плате наружного блока лампочки горят не те что на нормальном работающем.. с его слов, но это явно ошибка чего то, если не затруднит перечень возможных ошибок...

  5. #5

    По умолчанию

    с его слов на контактор идет три провода на двух из них есть 220в что должно быть на третьем?

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алихандро Посмотреть сообщение
    посторонним вход запрещен,
    Цитата Сообщение от Алихандро Посмотреть сообщение
    с его слов,
    Тему можно снести в корзину и забыть . В России , слава богу , ... лет на триста припасено !!!

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема была решена, Всем спасибо! очень помогли...

Похожие темы

  1. Муфта срабатывает, а компрессор нет?
    от DEPECHE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 18:55
  2. Нужен контактор и тепловое реле.
    от Сергей Р в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.06.2020, 09:40
  3. Продам контактор Honeywell
    от Sanya18 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 14:17
  4. Срабатывает защита
    от СнеЖэк в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 23:27
  5. срабатывает реле давление
    от kinzu в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 19:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •