Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 53

Тема: Нужна помощь по чиллеру AERMEC micro chiller 2

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь по чиллеру AERMEC micro chiller 2

    Доброе утро коллеги!
    Помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме, чиллер AERMEC micro chiller 2, днем когда есть нагрузка работает отлично и перегрев, и переохлаждение в норме, а вечером когда отключают аппаратуру которую он охлаждает в ночь он встает по низкому давлению (LP). И подскажите пожалуйста есть ли такая возможность сделать эту аварию не активной ? С уважением Алексей.

  2. #2

    По умолчанию

    Оччень нежелательно это делать. А что мешает задать большую температуру теплоносителя и пусть он отключается по температуре, а не по давлению?

  3. #3

    По умолчанию

    да я понимаю , что это не желательно делать, но там страшного ничего не случится так как он работает короткими циклами, максимум минут 5 , а температуру задавали большую все равно такое происходит.

  4. #4

    По умолчанию

    тоже подумал, почему его у вас по давлению рубит, когда он должен был встать, набрав определённую температуру?
    Измените настройки параметров и всё должно работать без аварий.

    Цитата Сообщение от Алексей68 Посмотреть сообщение
    но там страшного ничего не случится так как он работает короткими циклами, максимум минут 5 , а температуру задавали большую все равно такое происходит.
    а короткими циклами работать, вообще-то, он не должен!
    один спиральный компрессор не должен часто включаться, иначе он не сможет нормально охлаждаться, что значительно сократит его срок жизни

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей68 Посмотреть сообщение
    он работает короткими циклами, максимум минут 5
    И сколько таких циклов в час ?

  6. #6

    По умолчанию

    А ТО давно проводили? Фильтры нужно бы посмотреть как фреоновые, так и на теплоносителе.

  7. #7

    По умолчанию

    мы пробовали меняли настройки , как бы все что возможно все перепробывали, а короткими циклами он работает потому что набирает определенную температуру очень быстро, там уставка стоит в 12,5 включается, а в 11,5 выключается

  8. #8

    По умолчанию

    в час проходит примерно 4 цикла

  9. #9

    По умолчанию

    Слабое поступление теплоносителя:
    1) Забит фильтр.
    2) Насос...
    3) Забит испаритель.
    4) Банально - прикрыт кран.
    А у вас отключение предусмотрено по температуре теплоносителя или по температуре аппаратуры?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей68 Посмотреть сообщение
    там уставка стоит в 12,5 включается, а в 11,5 выключается
    Вообще-то дифференциал минимальный (даже в настройках по умолчанию) 2К, измените эту уставку, но Вы пишите об отключении по низкому, надо с этим разбираться.

  11. #11

    По умолчанию

    год назад где то, в нем меняли ТРВ и фильтр фреоновый

  12. #12

    По умолчанию

    вот уже долгое время не можем с этим разобраться

  13. #13

    По умолчанию

    Отключение предусмотрено по температуре теплоносителя

  14. #14

    По умолчанию

    Значит должен отключаться при увеличении уставки температуры.
    А в каком диапазоне можно изменять температуру?

  15. #15

    По умолчанию

    от 14 до 11 где то

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    сами фанкойлы смотрели? Может там у вас давно поселился мохнатый пушной зверь, т.е. фильтры никто не чистил. Грязные фильтры-нет нормального теплообмена-частые пуски..Как когда-то сказал один умный человек-"90% неисправностей чиллеров связаны с загрязнениями теплообменников" и моя не большая практика по ним полностью подтверждает его слова.

  17. #17

    По умолчанию

    что-то совсем маловата дельта уставок. Вы им, наверное, хотите пользоваться как прецизионником, а надо им пользоваться так, как написано в технической документации.

  18. #18

    По умолчанию

    да вроде нормально там все ) нет мохнатого , да и так их раз в пол года чистят.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей68 Посмотреть сообщение
    от 14 до 11 где то
    Попробуйте изменить верхний предел и увеличить температуру остановки.

  20. #20

    По умолчанию

    ну да на счет дельты вы правы, по пробуем сделать все по максимум и посмотреть что будет

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь!!!
    от Alexander8 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 15:33
  2. Нужна помощь!
    от Garison в разделе Контроллеры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 08:57
  3. Carrier 30 hzv 250 нужна помощь по чиллеру
    от kazger в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:22
  4. Нужна помощь AERMEC NSB 4202A
    от 2POY в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 11:58
  5. Нужна помощь!
    от Serega fox в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 21:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •