Это решается легко. Папка параметров работы компрессра в контроллере, а таеже измененмя инерционности датчика (самый просто способ- замазка, которую используют для заделки отверстий в горке).
Нормируется не температура воздушных потоков, а температура внутри продукта. Второй обычный термометр показывает стабильно +5*С
я может невнимательно читал.. а где датчик объёма стоит?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Вот, вот. Сам не могу понять, как она у них работала. Извиняюсь не было времени отписаться. Вообщем датчики действительно оказались попутаны.Сделал как положено.Чуть добавил деференциал. Вывел на режим примерно 9 минут работает, 9 минут отдыхает. В среднем держит три градуса. Думаю самое то.