Приношу свои извинения, что ввёл всех в заблуждения. Каюсь, что вчера провёл беглый осмотр, даже испаритель не открывал. Сейчас доехал, открыл и чуть не упал. Оказалось система совсем не раздельная, испаритель один общий на два агрегата. И здесь идёт простая утечка фреона. Ещё попытал хозяев, признались, что прежний холодильщик просто приезжал и заправлял, время от времени. На какоето время хватало.Дырку найти не смог. Потом ему надоело ездить, вот он и сказал покупайте новую.Попробую найти утечку. Остался один вопрос, по норме заправки, чё то нигде не найду, сколько здесь доза.
Если утечку предыдущий не нашел, утечка скорее всего в испарителе. Но ты все же все внимательно осмотри и обнюхай - стыки, конденсатор. В испарителе ищешь так - включаешь агрегаты отключаешь вентиляторы испарителя и течиком каждый калач проходишь да и в ребра не мешает позалазить, была тут тема про трах с витриной, почитай.
Все же думается что испаритель только с виду один общий, у него 2 входа и 2 выхода - 2 испарителя в один корпус как бэ заключены, повнимательнее надо к работе относиться
Бирку глянь вверху, откуда выдвигается защитный экран, около лампы освещения.
Первый холодильщик фильтр менял? Может быть и не утечка, а банальное засорение, про свойства 404а здесь уже упомянули.
koli, на испарителе ТРВ или там капилярки?
МОЛОДОЙ, Какие ТРВ на встройке Брэндфорд, не болтайте ерундой (с)
Или буржуйский или вынос)) Ну какой наш производитель ТРВ за 1000 поставит, когда мона капилярку за 50 рублей впиндюрить
Выноса нет,всё на своих местах.
Небыло её по определению, потому что витрина была выключена. Об этом тоже писал. Если быть точнее, то отключили её дня за три до меня.
Вообщем дело пока тормознулось тем, что глянул, а у меня 404 осталось меньше кила. А привезут в лучшем случае в конце недели. Так, что пока соваться смысла нет.