Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 88

Тема: Зашубливается испаритель.

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    при обмерзании испарителя уводил оборудование на оттайку.
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    на энто только трехдатчиковый способен..
    попадались витрины с одно-датчиковыми контроллерами, которые ни с того ни с чего начинали шубить, толи продавцы обесточивали (чтоб спать не мешал) толи частые отключения энергии сбивали "временные отсчеты", но подбор параметров оттайки не помогал. И тут помогала установка ТАМ-133 в цепи компрессора, и "монолитная шуба" исчезала навсегда.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    И тут помогала установка ТАМ-133 в цепи компрессора, и "монолитная шуба" исчезала навсегда.
    Пошёл ка я спать...шоб ненагрубить

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    попадались витрины с одно-датчиковыми контроллерами, которые ни с того ни с чего начинали шубить, толи продавцы обесточивали (чтоб спать не мешал) толи частые отключения энергии сбивали "временные отсчеты", но подбор параметров оттайки не помогал.
    просто плохо знаешь контроллер.

  4. #44

    По умолчанию

    Было дело, обратился заказчик с просьбой настроить новое оборудование в магазине, в самую жару начали шубить все витрины, из 8ми витрин только две однодатчиковые. Повключал все на принудительную и когда шубы начали "мокнуть" вдруг магазин обесточился. Поиски привели к Тену одной из витрин, он в мокром состоянии пробивал на корпус и УЗО на котором "висел" весь магазин естественно выбивало. Продавцы включали УЗО, недотаявшее оборудование включалось в режим охлаждения и так до следующей оттайки неисправным Теном. И вдогонку... в этом же магазине Тен проплавил боковину и выполз из витрины на 2-3 см, хотя и был зажат хомутами, ни до не после такого не встречал.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    просто плохо знаешь контроллер.
    особенно если он запаролен или прошит на заводе

  6. #46
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    особенно если он запаролен или прошит на заводе
    Не надо придумывать то , чего нет . Даже с паролем успешно справится мастер , знающий универсальный , взламывающий . А на последок ещё и свой поставит , если что. Мы говорим про Эливел , а там может не хватать кое чего , но основное есть всегда и шубу победить всегда можно без колхоза.

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    И тут помогала установка ТАМ-133

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    особенно если он запаролен или прошит на заводе
    постоянно монтирую новое оборудование, ни разу не было пароля отличающегося от производителя контроллера.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ни разу не было пароля отличающегося от производителя контроллера.
    а как вам такое

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А на последок ещё и свой поставит

  9. #49
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    юкон, есть пароль , который мастер пароль и его нельзя сменить.

  10. #50
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ни разу не было пароля отличающегося от производителя контроллера.
    ну.. протек-разз.. спутник-иглу два))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #51
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    юкон, настраивай шоб оттайка включалась сразу при появлении питания- вот и не надо никаких термостатов.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #52
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Dixel xr06cx.
    пункт 5й, оттайка. даж доказывать ничего не надо) производитель сам пишет, что можно)
    что можно то? по "перепаду" он в оттайку сам не встанет.. те же йайтса))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну.. протек-разз.. спутник-иглу два))
    с протек не встречался, а с MRT ни каких проблем небыло.

  14. #54
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Не надо все контроллеры под одну гребенку ровнять) У 961го эливелла если датчик оторвут, то ты узнаешь об этом сразу. На следующий день вызовут на объект. Все сломается и работать не будет. ...
    Выставь ONT=15 OFT = 10 и, индицируя Е1, витрина будет поддерживать режим согласно этой подпрограмме.
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    попадались витрины с одно-датчиковыми контроллерами, которые ни с того ни с чего начинали шубить, толи продавцы обесточивали (чтоб спать не мешал) толи частые отключения энергии сбивали "временные отсчеты", но подбор параметров оттайки не помогал. И тут помогала установка ТАМ-133 в цепи компрессора, и "монолитная шуба" исчезала навсегда.
    Выставил бы DPO=Y, и не нужен там ТАМ-133.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    постоянно монтирую новое оборудование, ни разу не было пароля отличающегося от производителя контроллера.
    Шкаф Интер 800Т с завода стоит пароль 123 (видел неоднократно, т.е. от разных фирм), где-то еще видел пароль 111, например.

  15. #55
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    а с MRT ни каких проблем небыло.
    на бонетах стояли 974..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #56

    По умолчанию

    Все это верно-без спору, и программировать контроллеры я давно научился. Но вот случай из практики: В рабочей столовой (на обслуге) начал шубить Полаир 0,7 с ид 961. осмотр показал что все в норме. На следующий день звонок-не холодит продукты портятся. Подкорректировал оттайку. На следующий день тоже самое и разговор на повышенных тонах с заведующей. В течении недели режимы оттайки довел до абсуда, но шуба упорно не сдавалась. И вот утром первым вламываюсь на кухню-вот оно.. дверь шкафа приоткрыта ровно настолько, что отключен вентилятор, и так от смены до смены 16-17 часов,да кокое уж тут программирование. Подтолкнул дверь на место, и пока заведующая оправдывалась, дверь снова приоткрылась Открываю дверь, а там большой таз с пригоршней фарша. Заталкиваю плотней, а он выскальзывает! Привел все параметры к стандарным, отма..извиняюсь отпрограммировал кухонных работниц и ухожу надолго. 133 долго еще висел на этом шкафу, но с ним шуба была не такая монолитная.

  17. #57

    По умолчанию

    Второй день метель, интернет отрубает. Вот фото контроллера и его папки 27102014817.jpg28102014820.jpg

  18. #58

    По умолчанию

    Смотри личку...или инструкцию на сей прибор стр 18и 19

  19. #59

    По умолчанию

    чтоб зайти в основное меню нужно нажать кратковременно set,потом одновременно вкл питание(что правая верхняя) и листание вверх(левая верхняя) около 2 секунд))))

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    чтоб зайти в основное меню нужно нажать кратковременно set,потом одновременно вкл питание(что правая верхняя) и листание вверх(левая верхняя) около 2 секунд))))
    сразу пишет LOC

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нагревается испаритель
    от yzist в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 00:37
  2. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  3. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  4. Испаритель рефконтенера.
    от Nikolau в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 03:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •