Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 88

Тема: Зашубливается испаритель.

  1. #21

    По умолчанию

    А я пиво холоднючее люблю, как раз 2-4 градуса сам то
    А по теме 961 настроить раз в 4 часа(dit) 45 минут(dEt) и спать спокойно

  2. #22
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А по теме 961 настроить раз в 4 часа(dit) 45 минут(dEt) и спать спокойно
    =100500 / А если 974 ставить,то датчик оттайки ставил не в середину испарителя,а на последний калач. t окончания оттайки +8

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А по теме 961 настроить раз в 4 часа(dit) 45 минут(dEt) и спать спокойно
    самое тоно если в магазе тепло и оч часто открывают то ставлю даже через 2 по 30.с 74 проще

  4. #24
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Там же механический таймер оттайки стоИт, вероятно, что он и помер.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А по теме 961 настроить раз в 4 часа(dit) 45 минут(dEt) и спать спокойно
    +100. или 20 мин через 2 часа.. проблема то ёбтвмт.) пасторфригор всё на 961 и всё гуд)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    Раньше же работал без Тэна.
    работал без тэна с двухдатчиковым контроллнром, имхо, потому что контроллер при обмерзании испарителя уводил оборудование на оттайку.
    вместо 961го 974й ставь и настраивай.) либо подгоняй параметры оттайки под цикл.
    П.С. обычный однодатчиковый в последний раз настраивал 3 через 20, и все нормально.)
    по аварийке при отвале датчика выставлял 2 через 15.

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    потому что контроллер при обмерзании испарителя уводил оборудование на оттайку.
    не может он ничего сам "уводить".. только продолжительность оттайки увеличит.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    потому что контроллер при обмерзании испарителя уводил оборудование на оттайку.
    на энто только трехдатчиковый способен..

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не может он ничего сам "уводить".. только продолжительность оттайки увеличит.
    Не надо все контроллеры под одну гребенку ровнять) У 961го элевела если датчик оторвут, то ты узнаешь об этом сразу. На следующий день вызовут на объект. Все сломается и работать не будет. А у 02xrа дикселевского, можешь и никогда не узнать о оборваном датчике. Контроллер будет просто работать по аварийной программе.
    Dixel xr06cx.
    пункт 5й, оттайка. даж доказывать ничего не надо) производитель сам пишет, что можно) Просто, блин, мудрено очень настраивать(
    П.С.С. а ведь по привычке все с эливелами ровняю... ))) вот же были мировые контроллеры. Карел нервно в углу курил, а диксель ему сигареты подавал)))

  10. #30

    По умолчанию

    Вернусь к теме! Пока 974 идёт до нас, вожусь с 961.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    961 настроить раз в 4 часа(dit) 45 минут(dEt) и спать спокойно
    как не крути у меня нет таких папок, хотя по инструкции должны быть. Могут они ещё как нить обзываться? Уже второй контроллер мучаю, а вот именно этих папок нет, может такое быть?

  11. #31
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Не может такого быть , потому что в режим программирования вход должен быть . Фото контроллера в студию.

  12. #32

    По умолчанию

    Минутку

  13. #33

    По умолчанию

    Там вход через пароль,читай внимательно инструкцию,помоему 15

  14. #34
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Valek1, вход без пароля или с ним - дело каждого , кто программирует , пароль на старых и новых разный . Мы не знаем , что мучает NAVIGATOR,

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    поставил контроллер Эливелл ИД плюс 961
    Да пусть домучает ,тайна невеликая

  16. #36
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Контроллер будет просто работать по аварийной программе.
    Dixel xr06cx.
    +100 Если заданы параметры времени остановки и время работы КМ/с завода обычно идет уставка 15 мин работы и 30 остановка/

  17. #37
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    961 настроить раз в 4 часа(dit) 45 минут(dEt) и спать спокойно
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    как не крути у меня нет таких папок,
    А таких папок и нет .Есть папка управление разморозкой bEF и в ней эти параметры.

  18. #38
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    .Есть папка управление разморозкой bEF
    Может всё таки Def ? Так мы его окончательно запутаем , а я уже описал полно что , где и какие.

  19. #39
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Может всё таки Def ?
    УРАВЛЕНИЕ РАЗМОРОЗКОЙ (папка с меткой “dEF”)

  20. #40
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Навеяло

    Зоопарк, сидят двое работников, курят, и глубокомысленно спорят:
    - Хфррууухт!!
    - не, не так, правильнее так - Фрууухт!

    Мимо проходит дамочка :
    - Мужчины , я учительница русского языка и поэтому точно знаю , что не Хфррууухт и не Фрууухт , а ФРУКТ !!!
    - Умная, красивая... образованная... учительница , но что-то я сомневаюсь, чтоб она слышала, как пердит слон

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нагревается испаритель
    от yzist в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 00:37
  2. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  3. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  4. Испаритель рефконтенера.
    от Nikolau в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 03:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •