Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 150

Тема: Установка второго конденсатора - благо или вред?

  1. #21

    По умолчанию

    В своё время, только не шкаф, а камера на 6 кубов, достала. Помещение только только, агрегат на крыше,
    ВСэ-называется. Короче два отверстия в стене, соответственно 8 и 12 мм, несложное крепление из уголка и агрегат без поломок трудится на свежем воздухе... а механик спит, или в компьютере...можно вывести допустим и в соседнее, более прохладное помещение.
    Только не перестарайся, а то я одному барыге наделал вещей надежных, и он за ненадобностью меня рассчитал. Нонче на 4 ый год, подсылал уговорщика опять поработать, хоть типо временно. А хрен там теперь меня уже не заставишь под витринами ползать. Всё что ни делается, всё к лучшему. У меня по крайней мере так получилось.

  2. #22

    По умолчанию

    Вынести кондёр самое хорошее дело, только надобность во втором отпадает. Один недостаток; шкаф получается привязанный. Ставишь РД на вентилятор и работает отлично. Таких поставили достаточно, ходят отлично.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teplyakov Посмотреть сообщение
    у данного шкафа агрегат находится на верху, то соответственно набрать установленную температуру + 6 градусов в камере он никак не мог.
    ...да пофиг
    Цитата Сообщение от Teplyakov Посмотреть сообщение
    в данную проблему денег никто не дает.
    ...это неправильно.
    Верните всё на место, опустите "горячую" трубочку от компрессора вниз, в ванночку с конденсатом, и, обдувайте, обдувайте, обдувайте...

  4. #24
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Недавно смотрел шкаф купе Carboma R800C компрессор SC15CL выпущенный по немецкой лицензии и вот у него стоят 2 небольших конденсатора вместо одного и соединены последовательно.

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Здрачтвуйте.
    Привет. Так как ты говоришь - это правильно, но дорого. Вопрос стоял в минимуме переделок.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Здрачтвуйте. Почему-то все обсуждают конденсацию и все забыли о производительности компрессора. Если добавили конденсатор, одновременно добавился объём + количество хладагента и сжать хладагент уже будет гораздо сложнее. По правильному вы не опустите температуру конденсации до + 30 если в помещении +35. Следовательно чтоб холодильник набирал нужную температуру неоходимо поставить компрессор большей поизводительности и капилярку тоже. Поставь 18 или подбери аналог. подбирай лучше не по написаному в таблице производительности, а по объёму целиндра, тоесть кубикам. Часто промзводителе компрессоров пишут производительность больше чем на самом деле, а кубики больше не напишешь.
    Что-то не то ты пишишь. Добавочный конденсатор в большей степени служит охладителем жидкости и рессивером (при перезаправке). И производительность компрессора повышается больше от охлаждения жидкости. Давление конденсации понижается наверное не намного, интересно бы провести замеры.

  7. #27
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    так понимаю что повышенное давление конденсации вызывает повышенную температуру кипения,а соответственно снижение производительности.
    Немного не так, и даже совершенно не так. Если я ещё дружу со своим склерозом, то не к Ткипения надо привязывать, а к массовому расходу. Читаем у француза:
    холодопроизводительность прямо пропорциональна массовому расходу. Если массовый расход падает, точно так же падает холодопроизводительность.
    Поскольку массовый расход зависит от рабочих значений давлений всасывания и нагнетания, от них же точно так же зависит и холодопроизводительность.

    Если давление нагнетания растет, массовый расход падает и холодопроизводительность падает.

    Если давление всасывания падает, массовый расход падает и холодопроизводительность падает.

    Эти изменения холодопроизводительности нельзя не принимать во внимание, поскольку расчеты показывают, что при уменьшении температуры испарения на 1 С потери холодопроизводительности составляют от 3 до 5%, а при повышении температуры конденсации на 1 С теряется около 1 % холодопроизводительности.
    http://www.megaholod.ru/index.php?op...d=30&Itemid=17

  8. #28

    По умолчанию

    ...ачЁ всё красное?...

  9. #29
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...ачЁ всё красное?...
    Потому что это важно, и хотел обратить внимание.

  10. #30
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    так понимаю что повышенное давление конденсации вызывает повышенную температуру кипения,а соответственно снижение производительности.
    Причина снижения холодопроизводительности кроется в снижении производительности компрессора и соответственно снижении массового расхода хладагента. Глава 9 француза.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Потому что это важно, и хотел обратить внимание.
    Чушь какая-то, да ещё красным цветом. Не читай на ночь франзузоф. у них против нас санкции. Лучше своей головой, пускай помедленнее, но...
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если давление нагнетания растет, массовый расход падает и холодопроизводительность падает.
    Берём конденсатор охлаждённый до... скажем для большей наглядности -30ти, х/производительность установки при этом 0 (нуль), поднимем давление нагревая конденсатор и... о чудо, установка ожила. Тем на форуме про залёгший фреон много. Скажешь другой случай, ну тогда определи давление и температуру, при которых твоё красное предложение будет верно. Скажу сразу, не удастся, потому для каждого холодильника она своя, даже для бытового одной и той же модели.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Если давление всасывания падает, массовый расход падает и холодопроизводительность падает.
    Следовательно, если давление всасывания растёт, то хлодопроизводительность растёт? Хорошо вырастили до давления нагнетания, по-моему будет Ока6 с оттайкой г/п. Тот же вопрос, до каких пределов? И тот же ответ.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Не читай на ночь франзузоф
    ...Виссарионыч прав....а....почему именно сталин в аватарке?...не, ну я просто спросил...

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Берём конденсатор
    и закрываем его картонкой. Давление растет - ну дальше понятно
    Тут вроде как не конкретный случай с температурой и давлением, а общий принцип, чтобы пояснить суть процесса, а не частные случаи.
    И речь идет о работающей установке в н.у. а не о запускающейся на крайнем севере.
    Ведь залегший фреон, это уже отдельный вопрос. А как говорил один наш преподователь, при вопросах об отдельных случаях:" Каждое если уменьшает ваши шансы на выживание"

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...Виссарионыч прав....а....почему именно сталин в аватарке?...не, ну я просто спросил...
    Так он тут указ читает о массовом производстве холодильников в СССР.

  15. #35

    По умолчанию

    ......тогда понятно...

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    и закрываем его картонкой. Давление растет - ну дальше понятно
    Тут вроде как не конкретный случай с температурой и давлением, а общий принцип, чтобы пояснить суть процесса, а не частные случаи.
    И речь идет о работающей установке в н.у. а не о запускающейся на крайнем севере.
    Ведь залегший фреон, это уже отдельный вопрос. А как говорил один наш преподователь, при вопросах об отдельных случаях:" Каждое если уменьшает ваши шансы на выживание"
    Про -30ть написал для наглядности. Но ты наверно нам точно скажешь, до какой величины должно упасть давление нагнетания для максимальной производительности? Хоть от и до.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение

    Берём конденсатор охлаждённый до... скажем для большей наглядности -30ти,
    Это ты чё ШХ в низкотемпературную камеру засунул
    Видел в одном санатории, чтоб ларь лучше морозил, поставили его в молочную камеру.

  18. #38

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане вернемся к моему изначальному совету с емкостью для охлаждения паров фреона выходящих из компрессора до конденсатора.поизводитель� �ость не должна вырасти,она должна остаться номинальной в условиях повышенных тепловых нагрузок.чем плох совет?ведь работает и не влияет на ресурс компрессора негативно.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    для охлаждения паров фреона выходящих из компрессора
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    опустите "горячую" трубочку от компрессора вниз, в ванночку с конденсатом, и, обдувайте
    ...нубля-янезнаю, может ты пьянее меня, но это невозможно.....

  20. #40

    По умолчанию

    Teplyakov, ты\Вы, вообще то холодильщик? ....ну и?...не парься, послушай старого "варана", даже и денег не проси, они тебе сами отдадут...

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. воздухоочистители-польза или вред?
    от yrtchik в разделе Курилка
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 15:04
  2. Вечный двигатель ВТОРОГО РОДА .
    от 123vlad в разделе Курилка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 01:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. установка второго испарителя в систему
    от GSV в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •