Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 52

Тема: Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109

  1. #1

    По умолчанию Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109

    Всем ДД. Ситуация такова. Я занимаюсь кондиционированием и в данный момент прокладываю магистрали на одном объекте. Владелец объекта решил сделать себе небольшой холодильник. ( комната 6 м"2) . Для этой цели решили использовать среднетемпературный сплит полаир 109. Монтаж производится в два этапа.
    закладка трасс
    собственно монтаж

    Из чего должна состоять трасса? Длинна трассы 9 метров, дренаж отводится помпой. Буду благодарен за любые советы

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от War_WAR Посмотреть сообщение
    Всем ДД. Ситуация такова. Я занимаюсь кондиционированием и в данный момент прокладываю магистрали на одном объекте.

    Из чего должна состоять трасса? Длинна трассы 9 метров, дренаж отводится помпой.
    Что-то не стыкуется...

  3. #3
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от War_WAR Посмотреть сообщение
    Я занимаюсь кондиционированием
    Делай также, как кондиционер, только-то и всего.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от War_WAR Посмотреть сообщение
    Из чего должна состоять трасса?
    Маршрут?

  5. #5

    По умолчанию

    В смысле, какие трубы и провод закладывать

  6. #6

    По умолчанию

    А что в паспорте сплита нету размеров?

  7. #7

    По умолчанию

    ...зря ты сказал, что занимаешься кондиционированием. Шас все...локомотивы Российского холода, да что там Российского - Мирового - хорошенько закусят, (ибо пятница на исходе), и объяснят тебе, чем ты занимался, занимаешься, а (главное) -чем должен заниматься. И ты поймёшь, откуда дырки в хлебе. И перестанешь спрашивать, какой флекс, на какую трубу и с каким натягом надо натягивать, чтобы натяг того флекса не спровоцировал свой собственный....
    ...это я перевёл тебе предыдущий пост, где maxoka задал тебе резонный вопрос....
    А от себя могу добавить, что бы не забыл свет в камеру провести, этого в паспорте не пишут...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    А что в паспорте сплита нету размеров?
    У полаира это коммерческая тайна. Только когда увидишь сплит, узнаешь диаметры трубок. В паспорте только зл. схема.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от War_WAR Посмотреть сообщение
    В смысле, какие трубы и провод закладывать
    Трубы наверное 6мм и 12мм.
    Кабели. Внешний силовой(питание) 2х1.5+1х1.5. Соединительный силовой 4х1.5+1х1.5. Соединительный для датчиков 3х0.75

    А камера 6м2 или 6м3?

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...зря ты сказал, что занимаешься кондиционированием. Шас все...локомотивы Российского холода, да что там Российского - Мирового - хорошенько закусят, (ибо пятница на исходе), и объяснят тебе, чем ты занимался, занимаешься, а (главное) -чем должен заниматься. И ты поймёшь, откуда дырки в хлебе. И перестанешь спрашивать, какой флекс, на какую трубу и с каким натягом надо натягивать, чтобы натяг того флекса не спровоцировал свой собственный....
    уже штоль?

  11. #11
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Если заказчик будет покупать комплект , то там будет 5м всасывающего трубопровода д. 10 мм, 5м. жидкостного д. 6 мм и 5 м теплоизоляции на 10-ку. Наклон трассы в сторону компрессора .

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    дренаж помпой.. хм. это не кондей -может быстро засираться если это обычная кондейная помпа.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    6 метров кубических

  14. #14

    По умолчанию

    Ну конечно не обычная помпа, а накопительная.

  15. #15

    По умолчанию

    Дело в том, что нет никаких данных по этому полаиру. Знаю, что в комплекте идет по 5 метров трубы 6 и 10ки и провода . Но мне явно мало этих 5 метров. Именно по этой причине и возник вопрос

  16. #16

    По умолчанию

    Силовой соед.каб 4х1.5 вент,тэн,ноль,земля и ещё 3х0.75 для 2х датчиков.

  17. #17

    По умолчанию

    Про кабель понятно. А вот трубу какую класть? Может заложить 1/4 и 3/8что практически равно 6 и 10 мм. А после напаять туда штудцеры для полаира. Или неправильно мыслю?

  18. #18
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от War_WAR Посмотреть сообщение
    штудцеры
    У тебя уже будут на компрессоре, фильтре и на всасывании в испарителе. Это если ты так называешь клапан шредера. А так то жидкостная и всасывающая на Полаирах под пайку. Есть какая то версия с резьбой и проколками на трубках, но она дороже и нах никому не нужна.

  19. #19

    По умолчанию

    Да что 6,что 1/4 всё равно вальцевать

  20. #20

    По умолчанию

    Да и фреон не забудь!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 08:32
  2. Нужна помощь в выявлении поломки Полаир МВ216S
    от Lukyelf в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 20:41
  3. требуется мудрый совет
    от сергей90 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 11:30
  4. lg s12 lh требуется совет
    от trade_syst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 12:01
  5. Сплит SIMBIO требуется совет !
    от TeHnikkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 11:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •