Тема: Проблема с ресивером

  1. #1

    Восклицание Проблема с ресивером

    привет всем,одна компания смонтировала прецизионики климвенета,во время пнр столкнулись с проблемой разрыва заводских ресиверов,машинки киловатт по 30-40 при +5 с,длина трасс 40м,конденсаторы над кондиционерами на крыше,перепад высот 20м.
    1)может кто сталкивался с такой проблемой.
    2)у кого нить есть формула или методика выбора обьема ресивера для хо.
    спасибо.

  2. #2
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    ресивер может разорваться только от давления фреона(а не от количества жидкого) или из-за брака самого ресивера(корозия, тонкая стенка ...). а вообще первый раз про такое слышу

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а что на консультанте ответы не устроили?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    всё ответы уже были. причём подробные.

  5. #5

    По умолчанию

    а обдув конденсатора(он просвечивает,никакой пленки нет) работает?сразу несколько ресиверов разорвало? как по шву? там на них по моему должны быть клапана аварийные, по идее сам ресивер должен уцелеть.а маркировка есть,давление какое они выдерживают? а защита работает, на какое давление рассчитана?

  6. #6

    По умолчанию

    сразу несколько ресиверов разорвало? как по шву? там на них по моему должны быть клапана аварийные, по идее сам ресивер должен уцелеть.а маркировка есть,давление какое они выдерживают? а защита работает, на какое давление рассчитана?

  7. #7

    По умолчанию

    конденсатор работает нормально? у нас один раз, конденсатор параллельно земле был установлен 60см от земли. смотришь снизу вроде все чисто,руку ставишь обдувает вроде нормально, несколько месяцев не могли ничего понять. пока случайно туда рукой не залез, оказалось пленка там.

  8. #8

    По умолчанию

    а рвёт не во время "стоянки" после работы? если так, то может полный холодной жидкости ресивер во время "отдыха" нагревается, а вход и выход с него закрыты (например клапаном. соленоидом), тогда точно рванёт.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мишка Посмотреть сообщение
    привет всем,одна компания смонтировала прецизионики климвенета,во время пнр столкнулись с проблемой разрыва заводских ресиверов,машинки киловатт по 30-40 при +5 с,длина трасс 40м,конденсаторы над кондиционерами на крыше,перепад высот 20м.
    1)может кто сталкивался с такой проблемой.
    2)у кого нить есть формула или методика выбора обьема ресивера для хо.
    спасибо.
    консультант - это что?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    а рвёт не во время "стоянки" после работы? если так, то может полный холодной жидкости ресивер во время "отдыха" нагревается, а вход и выход с него закрыты (например клапаном. соленоидом), тогда точно рванёт.
    Рвет во время стоянки,и приборов автоматики там нет.Думаю ресивера бракованные или ................

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    а обдув конденсатора(он просвечивает,никакой пленки нет) работает?сразу несколько ресиверов разорвало? как по шву? там на них по моему должны быть клапана аварийные, по идее сам ресивер должен уцелеть.а маркировка есть,давление какое они выдерживают? а защита работает, на какое давление рассчитана?
    Конденсаторы работают и обдув тоже,разорвало примерно в один день 8 шт,аварийного клапана заводом изготовителем не предусматривалось,а компании которой монтажом занималась по ходу это и не нужно было,рвёт ресивел не пошву,посколько шов вертикальный,а рвёт по горизотнали на выходе жидкости,куда впаян медный штуцер для припаивания к нему трубы,по ходу когда паяли и опустили сталь вокруг пайки,вот там и рвет.

  12. #12

    По умолчанию

    Установить встречный клапан в конденсатор и проблема будет решена.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Установить встречный клапан в конденсатор и проблема будет решена.
    Можно по подробней,ты имеешь в виду обратный клапан после конденсатора!!!!!!!!!!!!,а рвутся почему?

  14. #14

    По умолчанию

    Если уж случилось так (почему это другой вопрос), что в момент остановки компрессора ресивер оказался полностью заполненным холодным фреоном, то нагреваясь в помещении ресивер, закрытый с обоих сторон, просто взорвётся. Как вариант спасёт клапан. как и куда он будет стравливать избыточное давление лучше решать на месте
    Сообщение от fylhtq
    Установить встречный клапан в конденсатор
    один из многих вариантов. Настройка давления открывания клапана тоже по месту.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ресивер оказался полностью заполненным холодным фреоном, то нагреваясь в помещении ресивер, закрытый с обоих сторон, просто взорвётся
    А зачем нужен клапан между ресивером и конденсатором? Обьясните пожалуйста!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    а зачем нужен клапан между ресивером и конденсатором? обьясните пожалуйста!
    да чтоб не е..ло если уж создались условия

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    да чтоб не е..ло если уж создались условия
    Клапан сброса давления или он же аварийный клапан ставится на ресивере,обычно он настроен на 32 бар,но в данном оборудовании его не было,и при расширении жидкаря в ресивере он пошел бы на верх к конденсатору,поэтому не понимаю почему такое произошло.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мишка Посмотреть сообщение
    при расширении жидкаря в ресивере он пошел бы на верх к конденсатору,
    а между конденсатором и ресивером не было обратного клапана? обычно ставиться.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    а между конденсатором и ресивером не было обратного клапана? обычно ставиться.
    нет,монтажники по ходу не вкурсе для чего он,и нужен ли вообще))))

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мишка Посмотреть сообщение
    при расширении жидкаря в ресивере он пошел бы на верх к конденсатору,поэтому не понимаю почему такое произошло.
    ну.. всё так, но что-то помешало ему туда уйти, не уже ли он тоже полный был?? мож монтажники чего не въехали?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 05:11
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •