    Всем привет! Работал кондиционер (LG S09 AF) себе нормально на охлаждение, потом было проседание напряжения, но кондиционер не выключился. Немного поработал а потом отключился. После включения моргает 5 раз синим. Снял крышку на внешнем блоке и обнаружил что сгорел предохранитель на 3,15 А. Заменил его на новый, после чего кондиционер удачно запустился и начал холодить. Я его тогда после проверки сразу и выключил ибо было не жарко.

    И вот наступила осень, запустил его на обогрев. Кондиционер погрел минут 10 и отключился. Привычно уже поморгал 5 раз синим. Внезапно, предохранитель опять сгорел во внешнем блоке. Ну что же, заменил его. И снова после 5-8 минут обогрева он отключается. И опять сгорает тот предохранитель...

    Разобрал внутренний блок. Вытащил плату управления. Нашел документацию на данный блок http://www.chlodzenie.pl/dl/dokument...ter%202012.pdf Модель называется ASNH09GHDW0
    По внешнему виду совпадает. Так же нашел тут на форуме схему для немного другого кондиционера http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1135 Вот если бы тут у кого была еще и схема для моей модели ? Да еще и с номиналами элементов, было бы чудно.

    Внешне плата не содержит повреждений. Так же проверил мультиметром диоды и резисторы. Диоды все исправны (в прямом направлении мультиметр показывает 600 при прозвонке). Конденсаторов вздувшихся нет. Контактов обгорелых я не заметил. Первым делом проверил ZNR01 (супрессор ) омметром. Сопротивление 1,4 МОм в обоих направлениях. Обмотки дросселя показывают 2,5 Ом. Предохранитель на плате цел.

    Может у кого появится светлая мысль? Буду премного благодарен!


    20140928_020816.jpg20140928_020626.jpg


    П.С. Видел тут на форуме почти такую же тему, но там ответ последний датируется аж 2011.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Токовые клещи тебе в помощь .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Токовые клещи тебе в помощь .
    А что я ними обнаружу?

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    snayperAlf, ну если предохранитель на плате целый, сплит инверторный и межблочка в три провода L N S плюс земля, то что отсюда следует?

  5. #5

    По умолчанию

    Судя по схеме в этом файле (обновленная дока), этот предохранитель в жизни внешнего блока не участвует. Предполагаю что супрессор(варистор) начинает замыкаться после 230 Вольт и из-за этого плавится предохранитель во внешнем блоке. Конденсаторы на вид все целые. Такое впечатление что в схеме образуется умножитель напряжения, хотя и не должен.

    Внешний.jpgВнутр. Схема.JPG

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Прям стесняюсь спросить-питание подано на наружный блок или через межблочку?Я так понимаю,если он запитан нормально при сгорании данного предохранителя внутренний блок не должен дышать,моргать и тп.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Всё верно , N общий и проходой , а линия L через предохранитель.

  8. #8

    По умолчанию

    Всем спасибо! Теперь работает!

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за тему! Столкнулся с очень похожей проблемой, только у меня был скачок напряжения и сгорел блок управления во внешнем блоке. После ремонта установщики подключили всё обратно, но стало выбивать этот предохранитель на внешнем блоке в 3,15А через какое-то время работы. Кабель, который идёт от внутреннего блока к наружному имеет всего 3 жилы и его достаточно сложно поменять на 4-х жильный... Как быть в таком случае? Не очень уверен, что поменять 3.15А предохранитель скажем на 10A будет правильным решением. Заранее, спасибо за подсказки и разъяснения!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egor23 Посмотреть сообщение
    Спасибо за тему! Столкнулся с очень похожей проблемой, только у меня был скачок напряжения и сгорел блок управления во внешнем блоке. После ремонта установщики подключили всё обратно, но стало выбивать этот предохранитель на внешнем блоке в 3,15А через какое-то время работы. Кабель, который идёт от внутреннего блока к наружному имеет всего 3 жилы и его достаточно сложно поменять на 4-х жильный... Как быть в таком случае? Не очень уверен, что поменять 3.15А предохранитель скажем на 10A будет правильным решением. Заранее, спасибо за подсказки и разъяснения!
    Если от щитка, напряжение сначала приходит на внутренний блок, а затем уже идет на внешний по тройному кабелю, то:

    На внешнем блоке, фазный провод переместите с контакта 1(L) на контакт L. Сейчас же, получается что у вас ток на внешний блок поступает через предохранитель.

    Обратите внимание на схемы в сообщении http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post341321 После непродолжительной медитации я так осознал что с моим кондиционером

    Внутренний же блок имеет свой собственный предохранитель на 3,15 А

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snayperAlf Посмотреть сообщение
    Если от щитка, напряжение сначала приходит на внутренний блок, а затем уже идет на внешний по тройному кабелю, то:

    На внешнем блоке, фазный провод переместите с контакта 1(L) на контакт L. Сейчас же, получается что у вас ток на внешний блок поступает через предохранитель.

    Обратите внимание на схемы в сообщении http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post341321 После непродолжительной медитации я так осознал что с моим кондиционером

    Внутренний же блок имеет свой собственный предохранитель на 3,15 А
    Спасибо! Я уже понял, что без 4 жилы никак и прокинул её. Попробую на днях всё подключить, как Вы описывали ниже. О результате отпишу... Немного странно, что вся путаница возникла из-за того, что почему-то когда кондиционер подключали НОВЫМ, он работал по неправильной схеме через 3.15А, а теперь не работает. Видимо при скачках или перепадах что-то изменило свои свойства, возможно щётки...

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egor23 Посмотреть сообщение
    возможно щётки...
    Нет такого

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egor23 Посмотреть сообщение
    что-то изменило свои свойства, возможно щётки...
    Угу! Ворс на них размохрился и ток начал не туда проводить.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Egor23 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я уже понял, что без 4 жилы никак и прокинул её. Попробую на днях всё подключить, как Вы описывали ниже. О результате отпишу... Немного странно, что вся путаница возникла из-за того, что почему-то когда кондиционер подключали НОВЫМ, он работал по неправильной схеме через 3.15А, а теперь не работает. Видимо при скачках или перепадах что-то изменило свои свойства, возможно щётки...
    Ну мой тоже работал сначала Потому что я его надолго и на низкую температуру не включал

  15. #15

    По умолчанию

    спасибо большое ещё раз автору темы! *thumbs up* по итогу лучше всегда всё делать самому... максимально возможно всё так и сделал, а именно: так как изначально "установщики" подключили внешний и внутренний блоки по трёхжильной линии (соответственно, неправильно), дополнительно пробросил линию (для фазы). так как кондиционер вкл. в розетку, определил где фаза, а где ноль.. далее всё подключил на внутреннем блоке, так как описывалось ниже. к внешнему блоку доступ затруднён, поэтому опять пришлось вызывать монтажника с лестницей, которому я просто объяснил какой провод и куда подсоединять на колодке внешнего блока, а так же заменил сгоревший 3.15а предохранитель на новый. после этого всё заработало как надо.

Похожие темы

  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:09
  5. Горит предохранитель
    от Mega в разделе LG
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 11:59

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •