Тема: Определение неисправности ПО ЗВУКУ.

  1. #1

    По умолчанию Определение неисправности ПО ЗВУКУ.

    всем привет ! на морозильном двухдверном шкафу "росс" (ему года 3-4) была замена компрессора с месяц назад (клин). недавно клиенты звонили , что мол компрессор иногда сильно "дёргается" и трясется. когда я приехал, компрессор при мне нормально и останавливался и запускался, но я сразу услышал при работе характерное сильное "сипение" в конденсаторе. по фреону на всасе давление почти нормальное (немножко даже стравил). холод туговато, но как-то набирает. перегрев и переохлаждение вроде нормальные. вот это вот сипение меня беспокоит. что это может быть ? может после замены компрессора трубка подзакупорена припоем на выходе из компрессора, или на входе в конденсатор, или на выходе из него, или в нём что-то ? кто с таким сталкивался ?? ( p.s. кстати если сипит при работе компрессор, значит клапан полетел-адназначна ! )

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    что мол компрессор иногда сильно "дёргается" и трясется. когда я приехал, компрессор при мне нормально и останавливался и запускался
    Подобное было на камере. Всас до самого компрессора был заизолирован. Трубка всаса образовывала петлю,ТРВ был настроен неверно.
    Сильфон расположен на вертикальном участке всаса и не заизолирован .В заизолированной петле после остановки конденсировался фреон и при пуске компрессор хватал жидкаря немного и его колбасило. Поработав немного 2-3 мин он переставал трястись.Снял изоляцию со всаса,отрегулировал ТРВ на больший перегрев,сильфонукрепил горизонтально и заизолировал и все пришло в норму. Кстати ,там тоже компрессор клина дал и его меняли и нагнетание было припоем почти наполовину залито. Но звука как в твоём случае не было. Проверь настройку ТРВ

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    sergej3105, как бы у тебя всё как бы нормально , как то работает , только сипит... Интересные данные для диагностики , понятно , почему и первый (и второй скоро) компрессор умер . К диагностике с другой стороны подойди , с цифрами.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    sergej3105, как бы у тебя всё как бы нормально , как то работает , только сипит... Интересные данные для диагностики , понятно , почему и первый (и второй скоро) компрессор умер . К диагностике с другой стороны подойди , с цифрами.
    А что цифры ?? Рабочий ток (Данфос SC 21 CL) 3,8 А. Напряжение в сети не скачет. Давление на всасе -28-30 (404а). Обратка красиво почти до компрессора подмерзает. Рабочая температура -20. Правда туго набирает. С час. Фильтр слегка тёплый. скорее прохладный, капиллярка тоже. Не знаю только что с высоким давлением. не хочется трубки резать и систему вскрывать. Может ли из-за подзакупорки на конденсаторе быть такой звук ? Сипит как компрессор с полетевшим клапаном, только ещё громче.

  5. #5

    По умолчанию

    sergej3105, меняй капиллярку. Наверняка его после замены компрессора перезаправили с лихвой. Я в 90 % случаях при замене МК в торговом холоде меняю капп. трубку и смело даю гарантию на компрессор.

  6. #6

    По умолчанию

    sergej3105, перезаправил ты его малость....

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    sergej3105, как бы у тебя всё как бы нормально , как то работает , только сипит... Интересные данные для диагностики , понятно , почему и первый (и второй скоро) компрессор умер . К диагностике с другой стороны подойди , с цифрами.
    Короче компрессор сдох. Пробой обмоток на землю. (досипелся!) Сняв агрегат для диагностики в мастерской, Я обнаружил , что на входе в конденсатор, трубка почти не продувается ! Припой на стыке почти полностью закупорил проход. Диаметр оставался буквально "иголочный". И это для 21-го Данфоса !!! Отсюда и "свист" при работе, и как следствие... Вобщем всем спасибо, а для себя нашёл мораль : дурак учится на своих ошибках. Пока !

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    Короче компрессор сдох. Пробой обмоток на землю. (досипелся!)
    Ну с таким подходом сам виноват..

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    не хочется трубки резать и систему вскрывать.
    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    Пока !

  9. #9

    По умолчанию

    Как так умудряются паять что
    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    Припой на стыке почти полностью закупорил проход.
    ???

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    Как так умудряются паять что
    ???
    Перегрел. Перестарался. При пайке шевельнулась трубка(незафиксировано место пайки) А в общем-спешка и невнимательность.

  11. #11
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    на входе в конденсатор, трубка почти не продувается
    Производитель постарался. Когда за всё сразу хватаются не всё получается. http://www.ross.com.ua/catalog/

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    на морозильном двухдверном шкафу "росс" (ему года 3-4) была замена компрессора с месяц назад (клин).
    Постарался тот, кто менял его.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    характерное сильное "сипение" в конденсаторе
    Даже обмерзание половины кондесатора наблюдал-на ФАК-1.5 обломками всасывающих клапанов забитого.
    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    после замены компрессора трубка подзакупорена припоем на выходе из компрессора, или на входе в конденсатор, или на выходе из него, или в нём что-то ? кто с таким сталкивался ??
    Про пайку в те времена даже не мечтали, а болгарку видели издалека у строителей нефтепровода. Вспомнилось- на бытовых с утечкой, отремонтированных после длительного простоя через год полтора после ремонта забивало кондесаторы ржавчиной.

  14. #14

    По умолчанию

    При наличии свободных деньжат можно и так опыта поднабраться. Хорошо что не винт, тысяч за 10Е.

Похожие темы

  1. Определение мощности компрессора
    от Пётр 183 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 16:33
  2. Определение утечки в Молокоохладителях
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 20:53
  3. Определение модели по фото
    от Dmitry27 в разделе Вопрос
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 00:17
  4. Определение типа фреона
    от kapter в разделе Компрессоры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 23:48
  5. определение обмоток по сопротивлению.
    от Serzh в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:34