Тема: Океан-304 не отключается, слабое охлаждение, перегрев компрессора

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию Океан-304 не отключается, слабое охлаждение, перегрев компрессора

    господа, прошу помощи в диагностике и возможных методах ремонта.
    океан-304 (кш-200/22) 1992 г. хладон-12
    очень давно был заменен компрессор (родной очень громко работал).
    работал нормально, стоит на даче (сезонное использование).
    в настоящее время не набирает нужной температуры и не отключается.
    сняты температуры от момента включения (холодильник при температуре окр. среды) до момента стабилизации температур.
    измерение мультиметром с термопарой (прикладывалась плотно, снаружи изолировалась сухой тканью).
    напряжение сети номинальное (220 в ровно).

    разгонная характеристика:
    холодильник пуст.
    T окр. ср. 26-29

    время температура испарителя
    час:мин
    00:00 26
    00:10 19
    00:20 06
    00:30 02
    00:40 00
    00:50 -02
    00:60 -03
    01:15 -05
    01:30 -06 (стабилизация температуры)
    02:30 -06 (стабилизация температуры)

    данные при установившемся режиме:
    T окр. среды ..............29
    t нагнетания ..............73 (между входом в конденсатор и компр.)
    t компрессора ...........95
    t выход. конденсатора 37
    t всасывания .............32

    звук компрессора с металлическим неравномерным призвуком. могу выложить аудио.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    213

    По умолчанию

    Две наиболее вероятных причины: 1 - утечка, 2 - проблемы с компрессором. Без спеца не обойтись. Неплохо знать марку компрессора и потребляемый ток для начала.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Звук нам мало интересен , понимаешь ? Тут музыкантов нет.
    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    не набирает нужной температуры и не отключается.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    1 - утечка,
    а при неотключении возможен и засор КТ.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Звук нам мало интересен , понимаешь ? Тут музыкантов нет.
    а при неотключении возможен и засор КТ.
    Не совсем понимаю. Звук тоже показатель.

    В общем спецы в итоге перечислили все ТРИ причины, кои я тоже указал #4: засор КТ, компрессор, утечка.
    Хотелось бы ответов по существу:
    При засоре или утечке компрессор может перегреваться?
    Температуры в характерных точках контура могут выявить факт утечки, засора, проблем с компрессором и дифференцировать их (хотя бы вероятностно)?

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    Хотелось бы ответов по существу:
    Зовите мастера и не сносите мозг форуму. Только пощупав больного можно ставить диагноз. Вы к терапевту тоже по телефону ходите ? Пульс по звуку определяете ?

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Зовите мастера и не сносите мозг форуму. Только пощупав больного можно ставить диагноз. Вы к терапевту тоже по телефону ходите ? Пульс по звуку определяете ?
    Раз уж пошли медицинские примеры. Ртутный тонометр, стетоскоп - не о чем не говорят?
    Стетоскоп механика, не?
    Телемедицина, не слыхали?

    Ответ на вопрос "При засоре или утечке компрессор может перегреваться?", видимо , либо секрет, либо мастеру неизвестен.

  7. #7

    По умолчанию

    Все бы такие ТС-ы были. Вызывай спеца. Испаритель протягивает весь ? Очень похоже на декомпрессию. Какой стоял мотор, марка, мощность и тд. что поставили марку, мощность и тп ...

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Шильдика компрессора пока не нашел. Какой был раньше-не знаю (но это был новый из магазина с родным компрессором). Замена компрессора была через непродолжительное время после покупки (относительно общего времени его работы), т. е. может год, может полгода. Но все это время (до настоящего момента) он исправно работал.
    Сейчас вот такой.
    Компрессор1.jpg
    Понятно, что спец. нужен. Аппарат на даче (20 км. от Краснодара в районе пос. Агроном)
    Поэтому, в целях оптимизации выездов-приездов, перевозов холодильника, хотелось бы понять, можно ли на месте починить (и вообще возможно ли), или нужно везти.
    Протяжку испарителя и ток компрессора забыл проверить, может позже , если окажусь на даче, проверю.
    Насколько, я понимаю, причины ВООБЩЕ возможны три: компрессор, засор КТ, утечка.
    Засор практически возможен?
    При утечке, видимо, нужно устранять причину. Испаритель алюминиевый. Если она по стыку с медью, возможно нормально сделать? (К тому же, нужно ее еще грамотно локализовать)

    Перегревается ли компрессор (в принципе): А) при утечке Б) при засоре КТ?

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Звук компрессора
    WS111869.ZIP

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    Перегревается ли компрессор (в принципе): А) при утечке Б) при засоре КТ?
    Да, потому что долго работает без остановки.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Да, потому что долго работает без остановки.
    Нет, если исправный, то в в установившемся режиме при допустимой температуре окружающей среды он не должен перегреваться, даже если не отключается. У мотор-компрессора допустимый режим работы же не повторно-кратковременный.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    то в в установившемся режиме
    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    даже если не отключается
    Kingo, Оно немножко есть противоречие ,ну а в принципи если вы считаете шо в устьановившемся режиме при -6 компрессор не отключается тока греется слегка ,зачем на эти мелочи обращать внимание ,до критических температур ему еще далеко ,пускай работает в своем режиме.

  13. #13

    По умолчанию

    Ну ладно оставим бочки и горшки в стороне,не принципиально. ,Хотелось бы услышать продолжение захватывающей версии
    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    Нет, если исправный, то в в установившемся режиме при допустимой температуре окружающей среды он не должен перегреваться,даже если не отключается .
    Так шоб по вумному было с теорией и градиентами температур.

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Термометр поверен в службе метролога и есть сертификат ? В какой точке компрессора произведены измерения ?

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Термометр поверен в службе метролога и есть сертификат ? В какой точке компрессора произведены измерения ?
    Термопара +мультиметр. Цена деления 1 градус. При 26 градусах сверялся с термометром на психрометре ВИТ-2 (цена деленя 0,1 градус, поверен). Показания одинаковые.
    При 100 градусах (кипящая вода при нормальном атмосферном давлении) дает показание 100 градусов.
    Точка измерения температуры компрессора - верхняя часть. (там, я полагаю, температура должна быть минимальная, что подтверждает измерение температур в разных точках компрессора на Атланте MXM-260, который дома)

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    Термопара +мультиметр.
    Китайский.
    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    сверялся с термометром на психрометре
    Лучше бы проверялся у психиатра тогда уж.
    Цитата Сообщение от Kingo Посмотреть сообщение
    Точка измерения температуры компрессора - верхняя часть. (там, я полагаю, температура должна быть минимальная
    То есть , согласно законам физики всё тепло опускается вниз...Эпикриз
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Все бы такие ТС-ы были.
    Зря ты это сказал.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r13a Посмотреть сообщение
    китайский.
    лучше бы проверялся у психиатра тогда уж.
    то есть , согласно законам физики всё тепло опускается вниз...эпикриз зря ты это сказал.
    китайский, не китайский, но поверка по по двум контрольным точкам говорит сама за себя.
    чем психрометр вит-2 не понравился? тем, что все-таки действительно поверен?:-d

    тепло - это ж не воздух, она вверх не поднимается, вниз -не опускается.
    внизу обмотки, вверху - компрессор. распределение температурного поля и соотношение теплопотоков от конвекции и излучения не учитываете?
    фактические измерения температуры компрессора атлант mxm-260
    нижняя часть 71 градус
    верх 65 градусов.

    мне не интересно обсуждение меня, тем более в терминах словоблудия. (если психрометр - значит псих).
    если вам не интересен вопрос, либо вы "практик", ну не читайте, да и вся проблема.

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Kingo, ты не мастер , диагноз тебе сказали , ремонтировать сам ты не сможешь , так что тебе ещё надо ? Чтобы твоё бредовое предположение было подогнано под реальные условия ? Тепло всегда поднимается вверх . Верхняя точка всегда теплее нижней , если только ты не кастрюлю на огне держишь. Твоё упорство мне не понятно , потому что редко встречаюсь в реальной жизни с ослами , а вот в интернете каких персонажей только нет . Надеюсь ты себя к ним не причисляешь ? Не надо сравнивать два разных компрессора , это как сравнивать тёплое с мягким.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2014
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Можно тогда так.
    1. Вызов мастера за город. Какие варианты возможны на месте (устранение засора КТ, замена компрессора, локализация утечки, ее устранение (медь-алюминий)
    2. Привоз в мастерскую. Пункты те же.
    Смысл вопросов в экономической целесообразности вызова и последующего ремонта. Т.е. вызвать, продиагностировать (учитывая, что это за городом) и потом решить, что утечку найти нельзя, паять алюминий с медью не получиться...

  20. #20

    По умолчанию

    послушай есть ли впрыск фреона в испаритель.должно быть отчетливое шипение.слишком высокая t всасывания +дребезг могут являться следствием засора кт и работы компрессора на "себя".еслиб не хватало фреона то конденсатор не грелся бы.но самый надежный способ впаять штуцер и подкинуть манометр. P/S/по фотографии не лечу,только привораживаю

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 23:00
  2. Норд - слабое охлаждение в холодильной камере.
    от bunduch в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 11:15
  3. Слабое охлаждение . Компрессор греется.
    от Evgenij в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:52
  4. слабое охлаждение в холодидьнике
    от michmal в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:17
  5. Слабое охлаждение в холодильнике
    от Дмитрий в разделе Стинол
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •