    Обратился хороший знакомый за помощью. Встала низкотемпературная ванна (1998г.р.). Обслуживающая организация прекратила свое существование, на звонки не отвечает. При осмотре увидел такую картину: Четыре низкотемп. ванны объединены попарно в два объема. На каждой из четырех стоит по контроллеру ir Carel mpx master. Каждый выдает ошибку H1 - высокая температура. На одном контроллере еще в добавок мигали n1, n2, n3, но через неопределенное время сами собой пропали.
    В агрегатной обнаружил Dorin k750cs, который выключался по низкому с соответствующей красной индикацией на щитке Arneg (Low , плюс - мигает зеленый диод - Termostato) , а под ним полностью обмерзший рессивер. Обмерзание начинается на нагнетании после обдуваемого четырьмя вентиляторами конденсатора (вынесен на улицу, вентиляторы стоят). Таким образом -обмерзла нагнетающая за пару метров до рессивера, далее по порядку - весь рессивер беленький пушистенький, вентиль, фильтр, смотровое и дальше еще метра три жидкостной линии в агрегатной. Компрессор вкл. буквально на одну минуту если не меньше, за тем стоИт минут десять, пока не вкл. по низкому. Циркуляции - практически ноль. Если забит фильтр, то почему обмерз рессивер и трасса , которые находятся ДО него?:confused: А если не фильтр, то что может быть?
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
    P.S. 3/4, 404, на улице минус 24С, в агрегатной ~+10

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    профессионалы думают, что там где начинается дросселирование, там и засор (молоточком для начала).

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    логично, только смущает диаметр. хотя... приблизительно, ближе к месту , где берет начало обмерзание , имеет место пайка (изгиб на 90). место правда труднодоступное, над подвесным потолком из фанеры. чтобы добраться - надо молью прикинуться.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Обмерзание начинается на нагнетании после обдуваемого четырьмя вентиляторами конденсатора (вынесен на улицу, вентиляторы стоят)
    Засор,в том месте где начинается обмерзание,усугубившийся низкой температурой на улице. Возможно и присутствие в нем (засоре) влаги.
    Погреть бы.

  5. #5
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    только смущает диаметр
    пусть не смущает, у нас один дурик решил масло поменять. не знаю чего он там залил, но обмерзала жидкостная 12-тка, притом проход через трв был :confused:
    Погреть бы.
    умный мысль.
    надо молью прикинуться.
    а что делать, такая у нас работенка.

  6. #6

    По умолчанию

    никакого засора нет.
    объяснение простое - весь фреон сконденсировался в конденсаторе с стеканием в жидком виде в ресивер. далее компрессор запускается, но т.к. весь фреон в кондере на улице, то быстро откачивает остаток из всасывающей линии и останавливается по низкому.
    выходов два в зависимости как построена схема:
    если есть система зимнего регулирования (kvr, Nrd, Nrv) то надо приоткрыть Kvr и принудительно толкануть компрессор путем нажатия на контактор.
    если нет системы зимнего регулирования, то просто принудительно толкануть компрессор, удерживая контактор в замкнутом состоянии вручную минуты 2-3.
    Последний раз редактировалось КНА; 23.01.2010 в 10:50. Причина: мусор

  7. #7

    По умолчанию

    [quote=кна;17321]никакого засора нет.


    если нет зимнего варианта, то должны на крайний случай вентиляторы конденсатора включаться по давлению,

  8. #8

    По умолчанию

    обмерзание имеет явную границу (начало)
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    где берет начало обмерзание , имеет место пайка (изгиб на 90). место правда труднодоступное
    поэтому закупорка. склоняюсь к влаге, а "зимний вариант" помог бы этого избежать

  9. #9

    По умолчанию

    то почему обмерз рессивер и трасса , которые находятся до него? а если не фильтр, то что может быть?

    иеще я думаю что нету соленоида после рессивера. при остановке компрессора он перекрывал бы выход с рессивера, понижения давления небыло бы, ион не обмерзал.

  10. #10

    По умолчанию

    при выносном конденсаторе обязаловкой на зимнее время является:
    - управление вентилятором (вентиляторами) конденсатора прессостатом (прессостатами);
    - хотя бы обратный клапан перед ресивером.
    но в нашем случае фреон уже в кондере, поэтому вентиляторы стоят, а компрессор циклит.

  11. #11

    По умолчанию

    соленоиды стоят на потребителях перед трв для предотвращения гидроудара по трв т.е. на бонетах. их в данном случае либо два - на каждую линию бонет, либо четыре на каждую бонету. другого не дано- принцип работы выносного холода с откачкой фреона.

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    я думаю это не единственная система находящаяся сейчас на улице и наверняка "дорин" работает не первую зиму.
    zausenets ты сам туда не лезь, пусть знакомый сам с феном под своими потолками извращается. а ты после днюхи (упадеш еще, ударишся) ,а тебе еще народ банить.

  13. #13
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    "поменяли фильтр и добавили фреону"[/I].:confused: После тещи заеду посмотрю на фильтр,
    Когда не знают что делать обычно так и делают.

    З.Ы.После тещи ты там два фильтра увидиш (а то и три).

  14. #14
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    zausenets ты в будущем ??? :eek:

  15. #15
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ...
    zausenets ты сам туда не лезь, пусть знакомый сам с феном под своими потолками извращается. а ты после днюхи (упадеш еще, ударишся) ,а тебе еще народ банить.
    :D:D:D
    В общем, пока я с утра по своим заказам гонял, знакомый отзвонился сказал, что вызывал еще кого-то, приезжали, "поменяли фильтр и добавили фреону".:confused: После тещи заеду посмотрю на фильтр, отпишу.

  16. #16
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Фильтр реально заменен. Что еще делали - история умалчивает, но из агрегатной, со слов охранника, не выходили.

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Фильтр реально заменен. Что еще делали - история умалчивает, но из агрегатной, со слов охранника, не выходили.
    Фильтр поменять никогда не вредило
    А преждевременное дросселирование было далеко до фильтра.
    Фильтр впаяный?

  18. #18
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кна Посмотреть сообщение
    соленоиды стоят на потребителях перед трв для предотвращения гидроудара по трв т.е. на бонетах. их в данном случае либо два - на каждую линию бонет, либо четыре на каждую бонету. другого не дано- принцип работы выносного холода с откачкой фреона.
    да, по идее соленоид ставится ближе к трв, только на этом агрегате почемуто стоит один соленоид сразу после смотрового, он тоже был весь в инее (катушка цела). бонеты не разбирал - не смотрел.

  19. #19
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Фильтр поменять никогда не вредило
    А преждевременное дросселирование было далеко до фильтра.
    Фильтр впаяный?
    Так и я о том же. Резьбовой.

  20. #20
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    а что с давлением конденсации? учитывая температуру на улице(-24) и отсутствие регулировки конденсации(зимний вариант) может проще обмотать кондер стрет-пленкой, для прогрева. мне на одной сетке так и приходилось делать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка по низкому давлению чиллера
    от Serg86 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 22:41
  2. рЫле, реССивер, всос, фрИон
    от ref в разделе Курилка
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 14:01
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Рессивер + кт
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 09:37
  5. В рессивер.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •