Тема: Ballu кассета, ошибка Е4

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию Ballu кассета, ошибка Е4

    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ошибка Е4 появилась пару раз появилась через день после установки, но после выключения/включения с пульта все работало в штатном режиме. Я решил было, что глюк был временный, но через несколько дней кондей перестал запускаться: после включения с пульта, 4 раза мигает на панели значение установленной температуры (в любом режиме), потом встаёт Е4, и тишина, вентиляторы стоят. В инете пишут, что Е1, Е2, Е3, Е4 - КЗ или обрыв одного из датчиков температуры (причем за какой датчик какая ошибка отвечают - не пишут). Отцепил все датчики - без изменений. Прозвонил - КЗ нет. Есть у кого инфа, что это именно за ошибка, и какой номинал сопротивлений должен быть на датчиках?
    И ещё: по звуку было похоже, что помпа постоянно работала, даже при выключенном с пульта кондиционере. Это нормально?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    К стати, почему в разделе ремонта нет подраздела Ballu? Они что, не ломаются? Или не ремонтируются?)

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    их сразу выбрасывают

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    К стати, почему в разделе ремонта нет подраздела Ballu?
    смотри мидея или дантекс или...General Climate KENTATSU и иже с ними

  5. #5

  6. #6
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Если ставил новый, мог не весь скотч снять с вентилятора внутреннего блока.Или вентилятор заклинило пенопластом .Открути решетку и проверь .Может поможет...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    И ещё: по звуку было похоже, что помпа постоянно работала, даже при выключенном с пульта кондиционере. Это нормально?
    нормально, если дренаж полон воды, или датчик уровня завис.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    2Андрей08: Во во: E1,E2,E3,E4 - закорочен или оборван температурный датчик (внутреннего или наружного блока, температуры конденсатора, температуры испарителя). Вот конкретно Е4 - какой из них?
    Вентилятор вращается свободно, проверял.
    2freezer41: Дренаж, в смысле лоток? - почти пустой. Шланг дренажный, конечно, полный. Поплавок движется свободно, даже вынимал его - ничего не поменялось. Попробую отключить разъём, должно помочь, верно?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Вот конкретно Е4 - какой из них?
    проверяй заменой по очереди.

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Попробую отключить разъём,
    попробуй, а после этого попробуй обесточить кондер и включить заново

  10. #10

    По умолчанию

    Тема старая конечно,но всё равно отвечу,это однозначно датчик уровня конденсата,для начала попробуйте перевернуть поплавок другой стороной

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    2Alexer32: Откуда такая информация? Среди кодов ошибок вообще такой нет. И что значит "перевернуть поплавок другой стороной"? Конструкция там примерно такая"Датчик уровня.jpg
    Сам пенопласт снять и поставить в верх ногами?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    И что значит "перевернуть поплавок
    это значит что в поплавке имеется магнитный материал, на который реагирует геркон спрятанный в "направляющей"

  13. #13
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Сделай если не трудно фотки, чтоб мы посмотрели .
    Обмерзают ли трубки???
    И начнем с начала.
    1 проверь давление в системе.возможно из за недостатка фреона обмерзает внутренний блок(или компрессор).и выдает ошибку е-4
    2попробуй перевернуть поплавок
    3 проверь правильность подключения внутреннего блока ,фаза берется с 1 контакта.
    4 провода управления правильно подключены по цветам .2 шт они совпадают с внешним и внутренним блоком.
    5 перезагрузи, и минуты через 4 должно запустится.
    отпишись что получилось ? давление на 410 по низкой стороне не менее 5.2 кг .чем больше трасса ,тем больше проходится поднимать давление.*thumbs up*

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Андрей08: Если внимательно прочитать 1 пост, то можно понять, что: сначала кондиционер работал в штатном режиме (значит подключение верное), потом перестал запускаться (значит невозможно проверить ни давление, ни обмерзание). Хотя за советы спасибо, приму на будущее.
    По теме: рассказываю. Вчера ездил проверять. После перезагрузки с автомата, работает на холод в штатном режиме ровно 3 минуты, затем выключается. На тепло и вентиляцию не запустился. Отсоединил датчик уровня - без изменений. Померил напряжение на контактах с платы (на всякий случай) 4,5в постоянного. Замкнул их отверткой - заработал! Достал датчик, перевернул поплавок черным кольцом вниз (на фото видно) - не помогло. Начинаю шевелить поплавок руками - слышно щелчок, и кондер начинает работу в штатном режиме. Не шевелю - снова щелчок, загорается Е4, всё останавливается. Снова пошевелю, даже без изменения высоты поплавка - результат повторяется.
    Попробую вскрыть датчик, посмотрю что внутри и можно ли исправить. Они вообще, ремонтируются?
    20140909_184807.jpg20140909_184814.jpg
    Да, к стати, я так понял логику работы устройства: если уровень конденсата в лотке выше нормы, то датчик размыкает контакт, включается помпа, и за 3 минуты она должна снизить уровень до нормы. Если этого не произошло (контакт через 3 минуты всё ещё разомкнут), то кондер решает, что где-то неисправность, выводит сообщение об ошибке и отключается. но почему тогда он не хотел работать на тепло или вентиляцию (даже после перезагрузки с автомата)?

  15. #15
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Привет ! Я как то из магнитиков для холодильника поделку делал(Анапа зашибись подходит) .Там магнит на некоторых мягкий и толстый есть ,попробуй его вырезать и поставить .Только с полярностью магнита поэкспериментируй. Тонкий не бери,у него недостаточное поле что б геркон замкнуть.Может в магните проблема???
    Отпишись что получится.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vanyaaDror Посмотреть сообщение
    мужики может кто знает что за хрень такая ? ошибка "0421 Эффективность разогревающегося катализат.ниже предельн".так вроде всё работает без изменений
    vanyaaDror, командир, ты форумы не попутал, - автомобильный с холодильным? Это , как бэ, ошибки нарушения норм токсичности у авто. )

  17. #17

    По умолчанию

    Попадалась ошибка е4 обрыв цепи датчиков высокого давления ищи где у тебя а у меня мыши кабелем пообедали

  18. #18

    По умолчанию

    некрофил

  19. #19

    По умолчанию

    DeniskaF, правильней некромант )

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Некропостер.

Похожие темы

  1. Кассета Самсунг ошибка 163
    от зелень в разделе Samsung
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 14:11
  2. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 09:22
  4. Кассета LG-54 ошибка внешнего датчика!
    от Frozen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:10
  5. LG кассета 24 я ошибка CH02
    от Hodystas в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5