Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: При Демонтаже кондиционера нарушена герметичность наружнего блока

  1. #1

    По умолчанию При Демонтаже кондиционера нарушена герметичность наружнего блока

    Подскажите пожалуйста,если наружный блок хапнул влагу,какие действия я должен сделать?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Вакуумирование + фильтр-осушитель.

  3. #3

    По умолчанию

    Серджий, ты его в бассейн уронил?

  4. #4

    По умолчанию

    Грузчики в магазине похоже снимали кусачками.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серджий Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,если наружный блок хапнул влагу,какие действия я должен сделать?
    это тема сегодня уже была!

  6. #6

    По умолчанию

    Похоже и масло нужно будет менять!ни разу не доводилось этого делать,поэтому буду признателен за любую помощь!

  7. #7

    По умолчанию

    Если масло компрессора уже окислилось,достаточно установить антикислотник?или масло менять?

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серджий Посмотреть сообщение
    Если масло компрессора уже окислилось,достаточно установить антикислотник?или масло менять?
    Менять, промывать, вакуумировать и ставить. антикислотник..
    .

  9. #9

    По умолчанию

    процесс слива масла и промывка очень интересует!нельзя ли по-подробнее?

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    ну сняли они кусачками и чего? свакумируй,заправь по весам и запускай. Всё будет хорошо.

  11. #11
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    ну сняли они кусачками и чего? свакумируй,заправь по весам и запускай. Всё будет хорошо.

    подольше сваккумируй с подогревом КМ и ставью. Фильтр замени

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    А разве в системе кондиционера фильтр имеется?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    А разве в системе кондиционера фильтр имеется?
    ???????? там его нету но можно воткнуть

  14. #14

    По умолчанию

    Ребята вы чё вообще забыли об азоте и как грамотно систему сушить. Моя в шоке !!!!Вчерась фура не большая припёрлась полная слив на Россию какие то спецы анаконду на 18 по высокой стороне согнули под 90градусов и естественно ей кердык пришёл и ещё влаги насосало-всё устранили на ночь под азот.Утром запустил-всё нормально влаги и след простыл

  15. #15

    По умолчанию

    Насветлили темную головушку!обязательно отпишусь как дело кончилось!

  16. #16

    По умолчанию

    А нагреть "км"это предполагается масло компрессора?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    А разве в системе кондиционера фильтр имеется?
    В некоторых имеются, причем не по одной штуке.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серджий Посмотреть сообщение
    А нагреть "км"это предполагается масло компрессора?
    сам компрессор , ну и масло в нем соответственно..

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    В некоторых имеются, причем не по одной штуке.
    пример можно?

  20. #20

    По умолчанию

    SerB, не запоминал. В дайкинах встречал что-то похожее на фильтры. В Мицухах, кажись. Пару-тройку лет назад "ремонтили" маломощный сплит, модель не помню. Вот там во внешнем их несколько штук было. Сделал тогда фотку, но сейчас не найду. )
    Последний раз редактировалось Виталий44; 03.09.2014 в 22:22.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. не включается вентилятор наружнего блока
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 20:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 01:55
  3. Вентилятор наружнего блока.
    от Karifan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 09:22
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 20:31
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:33