Кто работал с R23, есть какие особенности подскажите
Кто работал с R23, есть какие особенности подскажите
...особенностей много, тебя что именно интересует? Если ты собираешься с ним работать, то видимо понимаешь, что на таких т-рах всё другое, начиная с масла, и заканчивая ёмкостью для его хранения на случай повышения т-ры до критической...
Подробнее эта тема обсуждалась на дружественном форуме."холод-консультант".
И встречный вопрос, зачем тебе такие т-ры? Можно ведь и без 23-го обойтись...
Клиент обратился с просьбой заправить установку R23. Двухкаскадная установка на -70
Особенно ничем не отличается, соблюдай меры предосторожности, т.к. это хладагент высокого давления, поэтому заправка не через шланги, а через медную трубку- при 25С давление выше 40 бар. Убедись, что работает верхний каскад и найди утечку на нижнем, ато опять придётся заправлять. При заправке открой расширительную ёмкость. Опять-таки разберись со схемой установки. Будут вопросы, пиши.
Привет всем... Может кто подскажет... Есть одноконтурный двукомпрессорный китайский морозильник -86 модель DW-HL388 , через повреждение контура стравило газ. после запроса у компании производителя выяснилось что в контуре смесь газов(R134a/R404a/R410a/R23 и N2) но точное соотношение не дают ЖАДЮГИ. Итак вопрос: Как высчитать соотношение газов для контура с заводской вместимостью 600 грамм с вышеперечисленными газами?
Не имея пропорций - опытным путем. А как еще?
Плати китайцам))
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Можно расчетным путем попробовать просчитать нужный состав смеси. Но без специального софта и знаний вряд ли осилите.
а по моем,брешут эти восточные друзья.с. R23 и азотом еще ладно,но остальные то...,?,СМЕСИ!,в каждой есть что то из другой.не верю!
Так вот именно они нам дали процентное соотношение но мы не смогли добиться ниже -50
Дело обстоит так R134a/20%+R404a/20%+R23/20%+R410a/30%+N2/10%!!!!!! Это конкретно их смесь по их словам!!! R23+N2 в один баллон а все остальное в другой. Итого R134a-120г+R404a-120г+R23-120г+R410a-180г+N2-60г=600г
Что-то у меня сомнения вызывает наличие в смеси азота-это будет как бы неконденсируемая примесь, создающая давление. Да азот в принципе не хладагент. А установка похоже 2-х ступенчатая, схема есть?
Схему они не высылают. И установка одноступенчатая но двухкомпрессорная. Компрессоры запаралелены
Вот у нас тоже вызывает сомнение азот
Свежая информация за 8 часов работы он набрал температуру с +20 до -58 градусов. Есть схема которую мы набросали приблизительно. Если сгодится могу выложить