...а я вот думаю, причём здесь вообще R23?...
Короче пришли холодильники(только не 3 как мы ожидали а 6 штук) и мы скачали из одного газ которым он был заправлен на заводе в общем смесь такая: Изопентан-13%, R600a-28%,R290-15% и Тетрафторметан(R14)-44%!!!! В общем вообще запутались Заказали 14 газ придет попробуем смешать все. Фото сделаю когда буду около холодильника и выложу!
дык сразу гаварил-лей не жалей метана.ну и бомба же у Вас,судя по смеси,адская! тетрафтор+"тротил".Вы тоже когда заправляете на нервах много курите,подозревая,что плохо отвакуумировали?,эт пройдет.
давление на коллекторе тоже сфотай.интересно рабочий режим.
Вот фото что обещал. Давление не могу в настоящий момент сфоткать так как холодильник сейчас под вакуумом ждем 14 газ!!!20141111_104204.jpg20141111_104237.jpg20141111_104434.jpg20141111_104546.jpg
Давление было по высокому 20бар по низкому около 3бар.
Даа походу ни у кого никаких соображений нет(((
В январе поеду в китай. Надо поинтересоваться этой техникой. Я так полагаю,это для производства мороженого? Что в ней морозят? Может готовую смесь надёжней взять, тем более китай под боком На 23 заправляли, но 2х ступенчатый. Стояли компрессора на 404м. производство камеры Россия Года 4 назад новая пришла на -70.
Эта техника в основном для лабораторий, и морозят в ней от клеток до спермы))) Готовую смесь китайцы высылали но увы с их смесью и до 0 градусов не дошел.
Имеем спарку км, коллектор всасывсющий и нагнетающий, маслоотделитель, отделитель жидкости и какой-то теплообменник ...
...значит пускай гидро сему срисовывает, со всеми переохладителями и режимом работы компрессоров. Я встречал похожий агрегат, компрессора работали каждый на свою систему, работали\оттаивали по-очереди...
Мне попадались спаренные и работали так. Давление упало в системе, отрубается один (клапана закрылись по температуре или на улице холодно) Полностью набрал, отключается всё.
Нашёл же ты себе темку чтоб скучно не было. Может 1н компрессор не качает. Клапанок перепускает и все дела. Подумай над этим.
Вскрыли лючек на задней стенке 3х холодильников, там каппелярки на 2х по 50см на 3м 100см. Одну из коротких удлинили в 2 раза и заправили 600+290+14 фреонами дошел до 80С, правда за 7 часов. С 2я другими эта фишка почему то непрошла.
новый год кончился! Вы победили это чудо поднебесной? чем закончилось? аппарат для медицины и точно спаренные?
Отмечусь - есть хладон-14 (тетрафторметан) - 10л баллончик. Точное кол-во не знаю, но могу померить давление (он не сжижается при комнатной t). При необходимости поделюсь.
Отвечу от имени ВАДИМ 1980 (работаем вместе).
К концу года начальство запретило эксперименты и было решено закупать газ у китайцев. Ждем до сих пор... Правда обещают, что будет уже через месяц... Посмотрим...
По компрессорам- они не просто спаренные, они насмерть запаралелены и по газу и по электрике!
Если всё же дождемся газ, обязательно сообщу результат.
Социальные закладки