Тут в процессе работы возник еще один вопрос.
Двухкаскадная система, R404a и R23. температура в камере -75 градусов, на R23 стоит капилярка. Когда делали 1 раз на R23 стоял маслоотделитель OUB4, с камерой проблем не было. Маслоотделитель стоит после предконденсатора. После этого делали несколько камер правда температура была -70 градусов и стоял маслоотделитель Henri. Сейчас запустили в производство камеры с маслоотделителем Henri циклонного типа и температурой в камере -75 градусов. Возникли проблемы с маслом при температуре в камере -72 или -73 происходит закупорка капилярной трубки. Одним словом маслоотделитель не работате. Компрессора манеруп NTZ и масло ПОЕ 160Z. Позвонил в службу поддержки Henri посоветовали маслоотделитель поставить сразу-же после компрессора, перед предварительным конденсатором, объяснив это, что стоит слишком мощный предконденсатор который снижает температуру хладона с маслом до комнатной. По этому меняются свойства масла и маслоотделитель не справляется. Вскрывали капилярку в ней было много масла. Меня одно пугает, температура хладона после компрессора высокая, доходит до +130 градусов, будити масло отделяться при такой температуре?