Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: ХК в морге- статика или потолочник?

  1. #1

    По умолчанию ХК в морге- статика или потолочник?

    доброго времени суток всем. пришлось столкнуться с хк в морге.
    стоял агрегат собраный из чего-попало:
    -испаритель-4шт.статика по 1.8м;
    -конденсатор от фак с вентилятором неизвестного происхождения;
    -ресивер 5л.;
    -компрессор аспера 9238 (однофазный);
    короче говоря-хлам.

    камера 13м.куб. на 4-ре персоны

    собираюсь ставить агрегат на базе аспера nj9238gs (3-х фазный)

    вопрос-какой испаритель лучше поставить потолочник с принудиловкой или статику?

    заранее спасибо

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    И статика и динамика существуют в природе на подобных камерах.

  3. #3

    По умолчанию

    ...ставь с принудиловкой, статика 5квт может не вытянуть, да и конденсат легче отводить. Только ориентируй так, что бы поток шёл по верху и не попадал напрямую на "персоны"...Вентилятор пусть работает постоянно, дабы обеспечивалась пассивная оттайка. Контроллер любой на 4град. деф.3...У меня так все камеры для такого контингента настроены...
    На зиму надо бы зимний комплект, чтоб вентилятор зря не маслал...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikolaiservis1 Посмотреть сообщение
    вопрос-какой испаритель лучше поставить потолочник с принудиловкой или статику?
    Года три назад монтировали камеру кажись кубов на 30 в морге.установлен потолочник с принудиловкой с тех пор даже на ТО никто не ходил монтировали на совесть так как потом там лазить желания не было-духан со временем убийственный .ТРВ у агрегата на улице.недавно встречал зав.пат.анатомии говорит всё работает нормально и за чистотой конденсатора следит(я его конкретно проинструктировал) регулярно. ещё бы он агрегат не вылизывал ведь это стабильный его финансовый доход.

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    духан со временем убийственный
    эт да..есть такое дело..После получасового пребывания в такой камере от тебя самого так разить начинает (особенно волосы) как будто самого откопали через недельку после похорон..Лично я завязал с такими шабашками давно уже..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Лично я завязал с такими шабашками давно уже..
    Да блин деватьса некуда было-договор на обслугу.Долго увиливал но прижал глава города сказал надо сделать и пришлось ответить выполним тем более проект(финансировался из Голландии) на заметке у министра здравоохранения

  7. #7

    По умолчанию

    Рекомендую статику и ТРВ снаружи. По понятным причинам

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Рекомендую статику и ТРВ снаружи. По понятным причинам
    Поддержу. Через воздухоохладитель такая циркуляция гадости будет, что не дай бог палец поцарапать при замене МЭД, ТЭН, ПЭН... . А дренаж засорится, продуть? Б-р-р-р

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    проект....на заметке у министра здравоохранения
    ...смеялся минут-пять. Только у нас министр, который должен заботится о нашем здоровье, переживает, что бы было комфортно тем, у кого это здоровье уже закончилось...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    смеялся минут-пять. Только у нас министр, который должен заботится о нашем здоровье, переживает, что бы было комфортно тем, у кого это здоровье уже закончилось...
    За те бабки что европейцы сюда всовывают тот сраный министр и прочая п.здобратия очень активно булками шевелят-откаты идут конкретные.Тут чиновники миллионеры как грибы после дождя растут тока все конкретные поганки почему то.

  11. #11
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Рекомендую статику и ТРВ снаружи. По понятным причинам
    полностью поддержу
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    .Лично я завязал с такими шабашками давно уже..
    Тоже, хотя завязать было не просто, менты очень просили выручать данное заведение. Пришлось тупо идти под дурачка, косяча по черному)) Сошлись на том, что херовый я мастер. Кстати с оплатой в нашем городе туго, хрен че за вредность выбьешь, еще и от ставки вниз торгуюцца

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    красиво будет двухпоточку и трв снаружи.. труп это таж охлаждёнка))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    ...я же об этом же, ноо...

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    На камерах с пеналами сплошь и рядом ваще моноблоки стоят..Лично 2 видел и ремонтировал в свое время. Лепота-практически без запаха, один формалин или как там его..

  15. #15
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    На камерах с пеналами
    Такие тока по телевизору видел, как фантастика. Наши "пеналы" довольно своеобразны(((

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Наши "пеналы" довольно своеобразны(((
    Эт точно засаленные носилки в кроваво бурых подтёках в 4-5 ярусов а по серёдки ещё в навал пару жмуриков и горемыка ИФ-56 на четыре батареи круглые сутки тарабанит пытаясь дать мизерный плюс-как вспомню так вздрогну а рядом с камерой мед. персонал обедает с жёлтыми рожами от формалина и дикой вони-таков был единственный морг на весь горд.Тогда там запомнил хорошую фразу-живых бойся мёртвые тебе не чё плохого не сделают.

  17. #17
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Жесть халтурка ...

  18. #18

    По умолчанию

    Всем отозвавшимся спасибо!!!
    Поставил потолочник низконапорный (2.2квт 4 вентилятора)
    модуль управления на "еливел" и ТРВ - снаружи
    Запустил, настроил- все работает Ок.
    Одно но- упорно не хотят изолировать стены.(бабла жалко.)
    Тему можно закрывать.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikolaiservis1 Посмотреть сообщение
    потолочник низконапорный
    ФИО мона?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ФИО мона?

    Воздухоохладитель ECO потолочный TianyiCOOL EVS-380 (2,2 кВт, 220 B) + тэн
    Произв-ть: 2.2 кВт
    Площадь теплообменника: 9.7 м²
    Расход воздуха: 1640 м³/ч
    Объём труб: 2.04 дм³
    Встроенный тэн: 1.3 кВт/ 220 В
    Вентиляторы: 4 шт.x 40Вт, ø 200мм.
    Габаритные размеры ВхШхГ: 12 х 138 х 44 см.
    Ламель (мм): 4,5/9

    агрегат на базе аспера nj9238gs (3-х фазный)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 09:00
  2. ХК в морге
    от yzist в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 22:03
  3. Течёт потолочник
    от Алекс289 в разделе Монтаж
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:38
  4. Airwell потолочник 24
    от nikter в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •