Показано с 1 по 9 из 9

Тема: помогите настроить id 961 +

  1. #1

    По умолчанию помогите настроить id 961 +

    здравствуйте.
    Такая проблема я сам не разу не холодильщик, но волею случая столкнулся с такой проблемой:
    на судне на котором я работаю стоит общий кондиционер который управляется контролером id 961 +.
    До этого момента замечаний по работе не было но сегодня просто компрессор не включился, хотя на контроллере горит знак что компрессор в работе. но сам компрессор не включается. что делать куда лезть спасибо заранее за помощь.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Все что могу посоветовать - поверить выход напряжения на ХУ (холодильную установку). А дальше рыть только КИПиА.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а дело скорее всего не в бобине..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Все что могу посоветовать - поверить выход напряжения на ХУ (холодильную установку). А дальше рыть только КИПиА.
    по кипа стоят отдельно датчики давления по высокому, низкому не один не сработал т.е. все впорядке

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex0 Посмотреть сообщение
    хотя на контроллере горит знак что компрессор в работе. но сам компрессор не включается.
    Контактор, прессостаты сам компрессор, короче по цепи чё есть)))

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Если знак на дисплее горит, то настраивать не надо.
    Проверяешь замкнуто или разомкнуто реле при горящем значке. Если замкнуто - ищещь дальше по цепи, контроллер тут не при чем. Если разомкнуто - менять контроллер.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Если разомкнуто - менять контроллер.
    а если кто то намудохал и "полярность" поменял...)) не помню правда есть ли это у "плюсика" лень мануал глядеть..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а если кто то намудохал и "полярность" поменял...)) не помню правда есть ли это у "плюсика"
    Не, нету. А то б я его в другие места пристроил.

    По теме: Проверить выход напряжения с контроллера, если есть, проверить напряжение на катушке пускателя. Если нет с контроллера, под замену. Если есть на пускателе, а он не включился, под замену. Если есть с контроллера, но нет на пускателе, проверять всю цепочку между ними, РД там и проч...

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    На ЛЮБОМ судне есть электришен, который энти вещи за пару сек проверит..А если нет, то с ним что-то не то..(с электришеном). Да и с механиком тоже.

Похожие темы

  1. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  2. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  3. помогите настроить eliwel id plus 974
    от den8181 в разделе Вопрос
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 23:17
  4. Помогите настроить реф.
    от sergeyklip в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 22:00
  5. Помогите настроить EWCM4180
    от вадимка в разделе Eliwell
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 16:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •