Добрый день, форумчане.

Попросили посмотреть кассетник - Haier HBU-42HF03. Я пришёл, пощёлкал с ИК-пульта - он не отозвался.

Пока плата стояла во внутреннем блоке замерил все напряжения - 220, 12 и 5В на плате есть.
Приносили другие Хаеровские пульты ДУ - с ними тоже не хочет работать.

Кода ошибки я так и не увидел, ибо кондей вообще никак не общается с внешним миром - светодиоды не моргали. Кнопки принудительного запуска/остановки я на нём не нашёл.

Ковыряясь с платой выяснил, что микроконтроллер на нём жив, т.к. переваривает данные с датчик поплавка - при снятии клеммы (равно разрыве цепи датчика) зажигает светодиод PUMP и включает реле помпы ровно на 5 минут.

Снял плату, принёс в офис, нашёл и изучил сервисный мануал.
Осматривая плату нашёл джампер - Check - в сервисмануале об этом джампере ни слова. Поняв из схемы, что его можно замкнуть и ничего не сгорит, замкнул - плата запустила самодиагностику. Светодиод RUN 16 раз поморгал - пожаловался на датчик низкого давления.
Замкнул разъём датчика, в место датчиков температуры подпаял сопротивления для эмуляции термосопротивлений (там их три Т воздуха помещения, испарителя и внешнего блока) при которых он должен успешно запуститься (величину правильных номиналов нашёл в сервисмануале).

Снова замкнул Check плата завелась - всё как бы ок.

Но на пульт не реагирует вообще. Никак.

Вызвонил дорогу от платы ИК приёмника до микроконтроллера. При нажатии любой кнопки пульта на контроллер посылки идут (проверял осциллографом), но как будто контроллер их игнорирует.

Про коды А и В на пульте я знаю - переключал - не помогает. Батарейки в пульт вставил новые... тоже бестолку.

Как вариант попробовать подключить проводной пульт, да где его взять на тест?

Может кто сталкивался с подобным?