Уважаемые Спецы!
Возникла такая проблема
Установлена сплит-система MS-GA60VB s/n 8000626 T с наружным блоком MU-GA60VB s/n 7002788 T R410A однофазный
Полностью рабочая система, но злые электрики ограничили мощность на каждую фазу до автомата 16B (к дому подведены 3 фазы, каждый по 16)
и теперь кондей вырубает этот автомат, т.е. не хватает мощности.
Повторю - кондей рабочий, просто жрет много тока, на гране допустимого
В общем надо решить проблему (советом или за деньги лично ) Доступ к наружному блоку легкий - на большом козырьке подъезда на 1 этаже
Пути решения вижу следующие:
1. Каким-то образом ограничить ток (видимо нереально...)
2. Поменять компрессор внутри наружного блока на менее мощный, например от MU-GA50VB (если необходимо, то можно заблокировать часть трубок во внутреннем блоке)
3. Поменять весь наружный блок на менее мощный
4. Поменять компрессор на трехфазный (проводка уже подведена была изначально в расчете на него)
5. Продать оба блока и купить менее мощный, например что-то типа MS-GA35VB и установить его на существующую трассу без новой прокладки труб (возможно ли это?)
6. Ваши варианты?
Вопрос замены входящего автомата не стоит - это невозможно!
Если есть конкретные реальные предложения по выполнению этой работы за разумные деньги, - Пишите на емайл! или советы здесь
Социальные закладки