Ребят подскажите с запуском, такая ситуация - у нас vrv Mitsubishi G5 на 47 блоков , дали питание на наружники и подключили межблочку , потом дали питание на внутренние блоки и стали подключать пульты . У нас получаеться 2 ветки блоков на одной 29 а на второй 18 и в чем вся морока , на той ветке 29 подали питание и пульты заработали а на второй приходит питание на блок но пульты не работают все подключенно правильно, но заметили одну вещ в внутреннем блоке есть две платы , как я понял на одну приходит питание и там стоит предохранитель а потм идет на вторую с откуда поступает питание на пульт и на лицевую крышку блока , на них есть лампочки вот на основной лампочка горит а на той нет , блоки новые в них не лазили. Потом проверили работающие блоки там горят две платы и идет питание.подумали что ограничение по блокам до 32, отсоединили межблочку с той ветки где 29 блоков чтоб получилось 32 вместе с второй веткой , но это ни чего не дало . ЧТо это может быть , из за чего нет питания на второй плате. ?????
Социальные закладки