    Да инструкции поочитал, на наружниках выставили адреса 51,52,53, а на внутрениках от 01 до 49. Но все равно на блоках вылетает ошибка превышение внутренних блоков и пульты большинство в ошибке. Мы уже уменьшили количество внутренних блоков из 49 до 29 и сделали межблочку последовательно но адреса на этих блоков стоят в разнобой . Сбросили питание на наружниках и внутрениках и опять из 29 пультов активных было 3 а остальные стоят в ожидании, сделали тестовый запуск и снова вылетела ошибка превышение внутренних блоков . По инструкции пушки что до 32 блоков и потом может потребовать мяч усилитель сигнала . Что может быть ?
    И все проблемы начались с того момента как прописали адреса вручную , а до этого подали питание на внутреники и половина пультов работала а половина нет.

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2014
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    А система Mitsubishi elektric Citi Multi G5

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    а наружка сколько блоков видит?
    если у вас 50 блоков и 50 видит наружка,то такого не должно быть.Еще может быть превышение по мощности суммарной внутренних блоков.

  4. #24

    По умолчанию

    ...монтировал такую же хрень. Бился с ней целый день, потом отбросил понты и позвонил в тех под.
    Оказался неисправным главный пульт управления. Если мне не изменяет склероз АР50 назывался. Прислали другой и всё пошло. Если есть необходимость, дам телефон Московского представительства. Там мужики умные, все ошибки знают наизусть...

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2014
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    У нас 49 внутреников, наружники из них видели 3, а остальные нет. Мы уже сделали 29 и таже хрень опят видят 3 и пипец , пишет что превышение внутренних блоков .

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2014
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    О можеш тогда прислать номерок этих ребят ?

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2014
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    И как с ними общаться в том смысле что от какой компании или просто от кого то ??

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Не ну а чо). Сначала мы молодцы, сами во всем разобрались и заработало. А потом упс. Чето не то.
    Если что я из мск. И на объект могу выехать. По телефону такие вещи не решаются проще и быстрее подключить MNTools

  9. #29

    По умолчанию

    ...да не скажи, там все ошибки по номерам. А в документации этих кодов ошибок не было. Они мне их дополнительно прислали, там целая книга. В моём случае пришлось "занижать" суммарную мощность, ибо поставщик немного "промухал" и компрессорный блок оказался меньшей мощности, чем сумма всех внутрянок.
    А потом, чего вы хотите от монтажников? Их дело правильно смонтировать, и промаркировать, а наладкой должен заниматься другой специалист...

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    проще и быстрее подключить MNTools
    ...а чё это за хрень? Я наверное отстал, просвети, чё эт такое...

  11. #31
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M@k$ Посмотреть сообщение
    на наружниках выставили адреса 51,52,53
    -хорошо,

    Цитата Сообщение от M@k$ Посмотреть сообщение
    на внутрениках от 01 до 49
    -а направление к одному наружнику или к разным прописали?
    Пример : 01-16 -к наружнику 51 ,17-34-к наружнику 52, 34-49-к наружнику 53.

  12. #32

    По умолчанию

    ...похоже ТС решил, что сможет "шапками закидать" эту систему. Я же с самого начала просил озвучить полную конфигурацию: столько-то наружек, столько-то распредов на столько внутрянок. В любом случае, если центральный пульт "не видит" всех блоков, значит на блоках не правильно выставлены адреса, или они одинаковы и система их не может идентифицировать. Все блоки соединены сетевым двух проводным экранированным кабелем параллельно. Пока это не будет сделано дальнейшее обсуждение бесполезно...

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M@k$ Посмотреть сообщение
    О можеш тогда прислать номерок этих ребят ?
    ...от какой компании или просто от кого то ?...
    ...доеду до офиса, номер дам, но если вы не дилеры, то общаться они вряд ли будут. Но раз вы смонтировали такую, мягко говоря, не дешевую систему, значит вам кто то её поставлял, он и является гарантом...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 04.08.2014 в 10:28.

  14. #34

    По умолчанию

    M@k$, номера в личку отправил...

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а чё это за хрень? Я наверное отстал, просвети, чё эт такое...
    Это диагностический софт ME City Multi, все видит и показывает на ноуте.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да в какую личку? ) Все номера есть на сайте митсубиши айркон.
    И они кстати помогают всем, не только дилерам. Подход надо знать

  17. #37

    По умолчанию

    ...а как сопрягается с ноутом?

  18. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    ну если тут такие спецы начали вопросы решать,то я только читать тогда буду,потому как лучше них наверное не смогу помочь
    airwave, думаю сможет вам помочь,если приедет на место.Заодно обмен опытом проведете

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Все номера есть на сайте митсубиши айркон.
    ...ну, меня никто не уполномочивал на рекламму. Взял бы сам и опубликовал...А лучше связался, да и помог, чай не бесплатно.
    И ещё интересно, почему у меня до сих пор нету этого "софт ME City Multi"? Они мне уже должны и ноут, и софт, и личного водителя с Ломборджини предоставить, за годы плодотворного сотрудничества...

  20. #40

    По умолчанию

    40к и коробочка ваша)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Запуск форума!
    от villain в разделе Новости
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 22:36
  2. VRF запуск после перемонтажа
    от Евгений_76 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 20:18
  3. запуск Ballu BSR-09H с ID-961LX
    от а.борисыч в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 01:15
  4. Первый запуск?
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:20
  5. зимний запуск
    от холод серж в разделе Mitsubishi
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 11:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •