всем доброго времени суток.
сегодня добыл кондиционер lg 12 lh (старый кореец). хозяева говорили, что к ним приезжали и сказали, что компрессор помер. но по моей практике обычно мертвый компрессор даже не пускается.
проблема следующая:
работает 10-20 минут потом выключается из-за перегрева компрессора.
давление 4,5 (на улице +32)
ток сначала 5,5а потом растет до 11а (по шильдику 6а)
конденсатор в норме 1,3/33мкф (по шильдику 1,5/35)
радиаторы чистые, похоже недавно мыли.
холодит нормально, поток из внутреннего блока в норме.
вакуумировать и заправлять по весам не пробовал, но клиент за заправку ни разу не платили.
монтажом занимаюсь 5 лет, иногда ремонтирую по мелочи, но с заменой компрессора не сталкивался.
из-за чего греется неисправный компрессор?
может ли быть причина в копелярке, как это понять? (обмерзания нет)
подскажите ссылку на мануал по замене компрессоров!
редактировать сообщение
Социальные закладки