Всем доброго времени. Суть вопроса - Кондиционер MITSUBICHI HEAVY нар блок FDC 506HES3. Длина трассы 30 м перепад высот 18 м., нужно ли ставить маслоподъемные петли и если нужно какой расчет количества. Спасибо.
Всем доброго времени. Суть вопроса - Кондиционер MITSUBICHI HEAVY нар блок FDC 506HES3. Длина трассы 30 м перепад высот 18 м., нужно ли ставить маслоподъемные петли и если нужно какой расчет количества. Спасибо.
Ты хоть бы инструкцию открыл - там все написано!!! Лень или ниже твоего достоинства?
Я бы через каждые три метра петлю установил. А вобще в инструкциях этот вопрос оговаривается более точно.
[QUOTE=viking556;326056]Всем доброго времени. Суть вопроса - Кондиционер MITSUBICHI HEAVY нар блок FDC 506HES3. Длина трассы 30 м перепад высот 18 м., нужно ли ставить маслоподъемные петли и если нужно какой расчет количества. Спасибо.
Ребят всем спасибо. Кондиционер 2009 г инструкции у заказчика нет в интернете не нашел.
Петли ставятся, если внутренний блок ниже наружного. Делай как сказали выше через 2,5-3м. Хуже точно не будет.