Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Компресора гидроудары

  1. #1

    По умолчанию Компресора гидроудары

    Добрый день. В компресорах примерно с интервалом 5-10 минут слышен сильный гидроудар порой два, три. Сопровождаемые сильной тряской самих компресоров. Кто знает причину промогите плз.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Ну это легко-если гидроудар,значит в цилиндрах жидкий фреон.

  3. #3

    По умолчанию

    Юрий 17, Компрессора какие - производитель? Агрегат из чего собраны? Схему гидравлическую давай! На что работают? Написал мало, а мы гадать не умеем. Испарители обмерзли, вентиляторы по температуре отключились из-за теплопритоков больших... да мало ли
    Постучит-постучит и клапана поломает, видел как клапанная сталь у BITZER от гидроудара в щепки разлетается и в поршень как в масло нож втыкается, еле выковыривается потом

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 17 Посмотреть сообщение
    Кто знает причину промогите плз.
    Это 134 здец пришол. А может фаза горит.

Похожие темы

  1. Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?
    от Denya66 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 20:25
  2. компресора
    от alex0000aa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 21:35
  3. клин компресора
    от Анатолий 1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 19:58
  4. замена компресора
    от холод серж в разделе Стинол
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 17:14
  5. расчет компресора???
    от александр 2 в разделе Компрессоры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 12:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •