Есть серверная, стоит 3 шт liebert hiross hpm. 2 работают отлично, у третьего есть небольшая проблема: слишком большое количество конденсата, капли срывает с теплообменника и мимо поддона капли летят в воздуховод, итог - лужа под кондеем. На остальных кондеях теплообменники абсолютно сухие.

Давления всасывания на всех одинаковые 3,7-3,9 бар на 407 фреоне. Правда конденсация немного занижена ~14 бар. Система с ТРВ и рессивером, водяной конденсатор. Фильтра чистые, меняются одновременно на всех кондиционерах. Уставку влажности понизили до 30%, зимой помогало, но сейчас влажность держится 38-45 проц. Как понизить темпрературу кипения? Или как другим способом убрать конденсат?