Тема: Помогите пожалуйста с ошибкой. quattroclima QN-I60UA

  1. #1

    По умолчанию Помогите пожалуйста с ошибкой. quattroclima QN-I60UA

    кондиционер quattroclima QN-I60UA касетного типа на проводном пульте показывает ошибка F5 Весь интернет перерыл про такой ошибке не строчки может кто сталкивался.?

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    15.05.2014
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    нет мануала ! но на память скажу так ! скорей всего там у тебя раздельное питание на Внутрянке и Наружке ! наружка 3-х фазка скорей всего ,Хотя не факт ! вот на ней нет питания и Внутрянка её не видит ! Внутрянка про себя Знает , что она есть, а так как питания нет на наружке то будет орать что Обрыв провода и тд и тп. проверь версию ! не сложно)

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    так у тебя не кассета,а напольно-потолочный блок. судя по всему высокая температура нагнетания.

    коды ошибок для кассетных, напольно-потолочных и канальных сплит-систем
    qv/qn-i…сс, qv/qn-i…fc, qv/qn-i…dc


    e2 ошибка датчика температруры в помещения (t1) индикатор «timer» мигает один раз в секунду
    e3 ошибка датчика температуры трубы внутреннего блока (т2) индикатор «run» мигает один раз в секунду
    e5 ошибка датчика (температуры трубы) наружного блока (т3) индикатор «defrost» мигает один раз в секунду
    f5 переполнение ванночки для сбора конденсата индикатор «warning» мигает один раз в секунду
    e1 ошибка связи (подключения) в соединении между внутренним
    блоком и проводным пультом управления
    индикатор «run» светится, индикатор «defrost» мигает
    один раз в секунду
    p6 ошибка микросхемы eeprom индикатор «run» светится, индикатор «timer» мигает
    один раз в секунду
    f0 ошибка вентилятора внутреннего блока индикатор «defrost» светится, индикатор «timer»
    мигает один раз в секунду
    f2 ошибка наружного блока индикатор «defrost» светится, индикатор «warning»
    мигает один раз в секунду
    f7 защита наружного блока по току
    индикатор «timer» светится,
    индикатор «warning» мигает один раз в секунду е0 ошибка связи (подключения) в соединении между внутренним и
    наружным блоками
    f3 защита по высокому давлению индикатор «run» светится, индикатор «defrost»
    светится, индикатор «timer» мигает один раз в секунду
    f4 защита по низкому давлению индикатор «defrost» светится, индикатор «timer»
    светится, индикатор «warning» мигает один раз в секунду
    f8 ошибка датчика нагнетания индикатор «run» светится, индикатор «timer» светится,
    индикатор «warning» мигает один раз в секунду
    f9 ошибка в последовательности фаз (перефазировка)
    индикатор «run» светится, индикатор «defrost»
    светится, индикатор «timer» светится, индикатор
    «warning» мигает один раз в секунду
    — защита по высокому давлению зеленый светодиод мигает один раз каждые 5 секунд
    — ошибка датчика (температуры трубы) наружного блока (т3) зеленый светодиод мигает два раза каждые 5 секунд
    — защита наружного блока по току зеленый светодиод мигает три раза каждые 5 секунд
    — ошибка в последовательности фаз (перефазировка) зеленый светодиод мигает четыре раза каждые 5 секунд
    — ошибка датчика нагнетания зеленый светодиод мигает пять раз каждые 5 секунд
    — защита по низкому давлению зеленый светодиод мигает шесть раз каждые 5 секунд
    — межблочные связи в норме желтый светодиод светится
    — отсутствие межблочной связи желтый светодиод не светится
    — ошибка межблочной связи желтый светодиод мигает


    коды ошибок для колонных сплит-систем qv/qn-i…sa


    f1 ошибка датчика температуры в помещении —
    f2 ошибка датчика теплообменника внутреннего блока —
    f3 ошибка датчика температуры наружного воздуха —
    f4 ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока —
    f5 ошибка датчика температуры трубы нагнетания —
    e1 защита по высокому давлению —
    e2 защита от обмерзания —
    e3 защита по низкому давлению —
    e4 защита по высокой температуры датчика трубы нагнетания —
    e5 защита по перебоев питания —
    e6 ошибка связи

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    15.05.2014
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    полезно будет ! сча коперну Ошибки)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    так у тебя не кассета,а напольно-потолочный блок. судя по всему высокая температура нагнетания.

    коды ошибок для кассетных, напольно-потолочных и канальных сплит-систем
    qv/qn-i…сс, qv/qn-i…fc, qv/qn-i…dc


    e2 ошибка датчика температруры в помещения (t1) индикатор «timer» мигает один раз в секунду
    e3 ошибка датчика температуры трубы внутреннего блока (т2) индикатор «run» мигает один раз в секунду
    e5 ошибка датчика (температуры трубы) наружного блока (т3) индикатор «defrost» мигает один раз в секунду
    f5 переполнение ванночки для сбора конденсата индикатор «warning» мигает один раз в секунду
    e1 ошибка связи (подключения) в соединении между внутренним
    блоком и проводным пультом управления
    индикатор «run» светится, индикатор «defrost» мигает
    один раз в секунду
    p6 ошибка микросхемы eeprom индикатор «run» светится, индикатор «timer» мигает
    один раз в секунду
    f0 ошибка вентилятора внутреннего блока индикатор «defrost» светится, индикатор «timer»
    мигает один раз в секунду
    f2 ошибка наружного блока индикатор «defrost» светится, индикатор «warning»
    мигает один раз в секунду
    f7 защита наружного блока по току
    индикатор «timer» светится,
    индикатор «warning» мигает один раз в секунду е0 ошибка связи (подключения) в соединении между внутренним и
    наружным блоками
    f3 защита по высокому давлению индикатор «run» светится, индикатор «defrost»
    светится, индикатор «timer» мигает один раз в секунду
    f4 защита по низкому давлению индикатор «defrost» светится, индикатор «timer»
    светится, индикатор «warning» мигает один раз в секунду
    f8 ошибка датчика нагнетания индикатор «run» светится, индикатор «timer» светится,
    индикатор «warning» мигает один раз в секунду
    f9 ошибка в последовательности фаз (перефазировка)
    индикатор «run» светится, индикатор «defrost»
    светится, индикатор «timer» светится, индикатор
    «warning» мигает один раз в секунду
    — защита по высокому давлению зеленый светодиод мигает один раз каждые 5 секунд
    — ошибка датчика (температуры трубы) наружного блока (т3) зеленый светодиод мигает два раза каждые 5 секунд
    — защита наружного блока по току зеленый светодиод мигает три раза каждые 5 секунд
    — ошибка в последовательности фаз (перефазировка) зеленый светодиод мигает четыре раза каждые 5 секунд
    — ошибка датчика нагнетания зеленый светодиод мигает пять раз каждые 5 секунд
    — защита по низкому давлению зеленый светодиод мигает шесть раз каждые 5 секунд
    — межблочные связи в норме желтый светодиод светится
    — отсутствие межблочной связи желтый светодиод не светится
    — ошибка межблочной связи желтый светодиод мигает


    коды ошибок для колонных сплит-систем qv/qn-i…sa


    f1 ошибка датчика температуры в помещении —
    f2 ошибка датчика теплообменника внутреннего блока —
    f3 ошибка датчика температуры наружного воздуха —
    f4 ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока —
    f5 ошибка датчика температуры трубы нагнетания —
    e1 защита по высокому давлению —
    e2 защита от обмерзания —
    e3 защита по низкому давлению —
    e4 защита по высокой температуры датчика трубы нагнетания —
    e5 защита по перебоев питания —
    e6 ошибка связи

    Всем привет. Позвонил сервисную службу подсказали Причина Ошибки F5 ЭТО зажат дренажный шланг или помпа не корректно не работает или дренажный шланг забит,

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    brends, у тебя такой блок?
    напольно-полоч&#10.jpg

    если ты посмотришь коды которые я дал,там так и есть для кассетных кондиционеров,но вот по маркировке у тебя напольно-потолочный,поэтому я тебе так и сказал. Если у тебя глаза есть и ты видишь кассету,то и ошибки смотри для кассеты.

    просто скрин.jpg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    F5 - переполнение ванночки сбора конденсата. Проверите правильность монтажа дренажных коммуникаций!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    "мозги" на потолочниках и кассетах одинаковые, просто на потолочниках вместо датчика поплавка стоит перемычка.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 07:55
  2. Помогите пожалуйста
    от Ильдар268 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 13:40
  3. Помогите пожалуйста!!!
    от Алексей1aa в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 18:29
  4. Помогите пожалуйста....
    от andy1945 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 15:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •