    По умолчанию Carrier Vieno 200

    Доброго времени суток. Проблема в том, что при включении выдает ошибку E2P. При нажатии на кнопку Set переходит в режим установки темпереатуры и далее выходит на нормальное отоброжение температуры в кузове. Вроде и работает правильно. Но наличие ошибки раздражет. Если кто сталкивался подскажите в чем проблема.

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего все ОК. На улице мороз, Вот и глюк в момент старта.

  3. #3

    По умолчанию

    ошибка "e2p" появляется в следствии не корректной конфигурации микропроцессора. необходимо зайти в конфигурации и изменить нужный параметр. как правило надо просто установить продолжительность "оттайки" на "10".