    Вопрос R404a дозаправка

    Есть две холодильные машины, Замораживают лед на катке. Фреон R404A. Одна имеет утечку, за год заправили 9 балонов фреона, и немного перелили масла. Имеем следующее глючный/нормальный:
    1. Давление нагнетания 200/250 Psi (13,8/17,4 bar)
    2. Давление всасывания 30/27 Psi (2,1/1,9 bar)
    3. Температура компрессора 116/99 гр.С (у глючного до слива лишнего масла была 120 гр. С)
    Испаритель омывается глюколем, общая температура глюколя -10 гр.С
    4. По инстркуции рабочая температура компрессора 100-110 гр.С.
    5. Общая заправка системы 226 кг.
    6. Температура фреона на входе испаритель 6/13 гр.С (это уже после дозаправки глючного, а было -1 гр.С, причём в смотровом окошке пузырьков не было)
    Глючный компрессор перегревается, а холода дает мало, может ли быть, что состав фреона уже не соответствует нормальному 404 и надо все слить и заправить по новой. Сейчас утечку обнаружить не удаётся, а лет 5 говорят что находили и устранили. Подскажите что сделать?
    Последний раз редактировалось Детандер55; 29.06.2014 в 22:10. Причина: ошибка граматическая

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    надо все слить и заправить по новой. Сейчас утечку обнаружить не удаётся, а лет 5 говорят что находили и устранили. Подскажите что сделать?
    Я бы искал утечку... Потом полная перезаправка (она того стоит; грубо - почти 150кг фреона за год, это полкило в день... накладно однако...).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    Фреон R404A. Одна имеет утечку, за год заправили 9 балонов
    Можно предположить, что у вас изменились свойства хладагента. Заправили вы фактически половину нормы, а при утечках более 30% рекомендуется систему перезаправлять. Это относится к зеотропным (т.е. с глайдом) смесям.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    ... Глючный компрессор перегревается, а холода дает мало, может ли быть, что состав фреона уже не соответствует нормальному 404 и надо все слить и заправить по новой. Сейчас утечку обнаружить не удаётся, а лет 5 говорят что находили и устранили. Подскажите что сделать?
    Такое может быть и из-за неконденсатов в системе, пока что определитесь - за какой период система после дозаправки требует ее заново. Т.е. Прикинуть, цисленное значение потерь в сутки, примерно как указал Charli. Ну и потом пытаться определиться по утечке.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    Одна имеет утечку, за год заправили 9 балонов фреона
    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    может ли быть, что состав фреона уже не соответствует нормальному 404
    Запросто.

    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    надо все слить и заправить по новой.
    Думаю - да. Так бы и сделал:

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Я бы искал утечку... Потом полная перезаправка
    Судя по сообщению, Вы несколько далеки от "холода". Лучше если этим делом, я имею в виду вашу установку, займётся профессионал. В противном случае ваши затраты могут быть достаточно большими, соизмеримые со стоимостью установки. В Минске достаточно хороших Холодильщиков. Надеюсь, вам известны их имена. Удачи.
    Последний раз редактировалось iscander; 29.06.2014 в 22:40.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    а при утечках более 30%
    50..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Приглашаю профессионала, мои знакомые все заняты, не берутся.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    мои знакомые все заняты, не берутся.
    скорее боятся связываться)) см. личку -если тот человек возьмётся ...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    попробую связаться. А вообще это режимный объект с ограниченным доступом.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Детандер55 Посмотреть сообщение
    попробую связаться. А вообще это режимный объект с ограниченным доступом.
    При такой утечке должно быть приличное шипение: есть один метод, я им воспользовался один раз в 90-х в фрукто-хранилище: выключаете всё шумящее и ведёте с собой обычную кошку (шипение - опасность для неё не хилая...) следите за её поведением; при приближении к опасному месту кошка прижмёт уши и будет смотреть туда, откуда доносится шипение, обходя вокруг этого места бочком, но не отрывая глаз от источника опасности. Попробуйте, может поможет...

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    есть один метод, ....ведёте с собой обычную кошку ..
    Знал и молчал? Такой метод скрывал!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Знал и молчал? Такой метод скрывал!
    Есть у меня кошка, но думаю пусти я ее на базу, села бы на месте и мяукала. То должна быть какая породистая или натасканная. Имея такую кошку, владелец должен жить безбедно, периодически выезжая в командировки. Вот кстати случай. Жива ли кошка?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Есть у меня кошка, но думаю пусти я ее на базу, села бы на месте и мяукала. То должна быть какая породистая или натасканная. Имея такую кошку, владелец должен жить безбедно, периодически выезжая в командировки. Вот кстати случай. Жива ли кошка?
    Нет. Кошка (точнее кот Ромка) погиб под колёсами авто. У меня в том случае было просто безвыходное положение (камера была там около 5000 кубов; Камаз разворачивался свободно, штук 60 секций испарителя под потолком, без вентиляторов... Вот и пришла идея эта... Ромка шипящий испаритель вычислил сходу...

Похожие темы

  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Дозаправка vrv
    от Rustem050 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:31
  3. Дозаправка R-404
    от Хаким в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 21:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •