    боннет пекин вынос.работал кто-нибудь.если да то подскажите. температура -18 -16. оттайка 35 мин, 12 градусов окончание, время стекания капель 5 мин., вентиляторы включаются при 0 градусов. все параметры соответствуют реальности, проверял с часами и термометром. намерзает снег в объеме, ны выдуве после испарителя, разбираешь испаритель чистый, вода уходит. оттайку пробовал с вентиляторами и без.ни кто не встречался с такой проблемой. что делать не знаю.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    пока что попробуйте поднять температуру оттайки на несколько градусов, думается градуса на 4. я вентиляторы на оттайку исключаю, но утверждалосьи обратное.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ставь Fst 14 . оттайка через 4.. уставка контроллера централи минус 28 испарения.. типа дельта 10. скажем при 20 дельте так и будет.. если одиночный агрегат то только наверное рег. д. испарения.
    вьюга4, вентиляторы однозначно!! исключение Norpe старое- там тэны по всему испару.!

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    пока что попробуйте поднять температуру оттайки на несколько градусов, думается градуса на 4. я вентиляторы на оттайку исключаю, но утверждалосьи обратное.
    прикинь Linde 90х годов- фаны напрямую! бонеты по 15 метров.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    fst пробовал и + и - загонять, то же самое.Температуру оттайки тоже.Работает от централи саттелит, два компрессора.Температура кипения расчетная -35, да и работает примерно в таком диапазоне.А насчет вентиляторов во время оттайки, я думаю зависит от конструкции боннета.Где тэн на всасе воздуха стоит, если без вентиляторов начинается стенка боковая прогреваться.Товар оттаивает.

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    пробовал вентиляторы вообще не выключать? пусть работают и при оттайке и при каплестекании

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    переставь уставку. тебе не надо 35..

  8. #8
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Оттайка: через 4ч/ 16гр/ 22 мин./ 3мин. сток/ с вентиляторами.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Спасибо. попробую все данные рекомендации.будет инфа отпищусь.

Похожие темы

  1. Настройка контроллера eliwell ew 961
    от V_Serzh в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 00:08
  2. боннета +5\-5
    от shaban84 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 06:35
  3. Настройка контроллера на морозильной витрине
    от Tartaram в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:00
  4. Кифато
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:11
  5. настройка контроллера Geko
    от Digas в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 11:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •