Тема: Сплит Panasonic CS-A9BKP / CU-A9BKP5 МАЛАЗИЙСКИЙ

  1. #21
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ребята не нужно нести бред. crazer1976, прав. Panas контролирует вращение вентилятора наружнего блока по току с помощью токового трансформатора на плате внутреннего блока. В мануале об этом говорит данный пункт
    Вложение 28211 Если вываливается в ошибку, то первым делом проверяется, а идет ли ток через данный токовый трансформатор. Если идет то плату в ремонт, если нет то проверять межблдочные соединения, исправность вентилятора, соединения в наружнем блоке, TRS, релюхи.

    Цитата Сообщение от Banderas Посмотреть сообщение
    На тепло работают без проблемм , но на холод не хотят хоть тресни
    тогда как с этим быть ?

  2. #22
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Чечен, а вот это интересный вопрос. Нужно в таком случае досконально проверять плату по цепям данного токового трансформатора и при их исправности выносить вердикт о проблемах с процессором управления.

  3. #23
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Banderas, а с твердотелкой в управлении данным вентилятором проблем нет? Из статистики довольно часто летят.

  4. #24
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Banderas, а с твердотелкой в управлении данным вентилятором проблем нет? Из статистики довольно часто летят.
    Дык он же пишет,что вент всётаки запускается, и в ошибку не вываливает, кстати я раньше не заморачивался по этому поводу, но таки да, на некоторых аппаратах стоит токовая катушка

  5. #25
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    что вент всётаки запускается, и в ошибку не вываливает
    штирлиц, так то оно так, но в моей практике было такое что вентилятор из-за пробитого твердотела вращался постоянно, но на пониженных оборотах из-за того, что твердотельное реле имело некоторое сопротивление в пробитом состоянии. Но кондиционер работал и ошибок не выдавал. Я спросил для того чтобы исключить данный фактор. Плата кстати довольно сильно потемнела под этим реле.

  6. #26

    По умолчанию

    Если честно , то я даташит по реле твердому не нашел , как его с точностью проверить так и не понял . Пока на несколько дней отложил головняк с ними , срочные дела другие появились ...

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ребята не нужно нести бред. crazer1976, прав. Panas контролирует вращение вентилятора наружнего блока по току с помощью токового трансформатора на плате внутреннего блока. В мануале об этом говорит данный пункт
    Вложение 28211 Если вываливается в ошибку, то первым делом проверяется, а идет ли ток через данный токовый трансформатор. Если идет то плату в ремонт, если нет то проверять межблдочные соединения, исправность вентилятора, соединения в наружнем блоке, TRS, релюхи.
    Чувак, ты вообще видел плату внутреннего блока панасоника инвертора бытового? Там ничего нет практически. Вся электроника во внешнем блоке. Если не знаешь,не засоряй людям мозг,учись у других сначала.
    Читай вопрос внимательно: 2 кондиционера смонтированы и теперь одинаково не работают. Может дело не в кондиционерах? Надо сначала проверить питание.

  8. #28

    По умолчанию

    Предполагаю ты имеешь вввиду сеть 220 ? Так она у меня норм , под нагрузкой 225-230 шпарит , да и сплиты в разных частях города одинаково чудят .

  9. #29
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    бандерас,а что там с ошибками?
    Если питание в норме,то надо самодиагностику посмотреть бы. Компрессор может выключаться из-за недостатка фреона просто напросто.Это инвертор и температуру мерит. Перезаправь по весам.

  10. #30
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    Это инвертор и температуру мерит
    Bodriy, чувак! А ты в инструкцию заглядывал прежде чем утвеждать это?!

  11. #31
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    AleksScrew, так это не инвертор нифига,какие там нах датчики в малазийском.
    Кондесатор наверное накрылся или типа того что то. Я почему то думал что инвертор,простите братаны,попутал.

  12. #32

    По умолчанию

    В старых аппаратах мог быть переключатель тест-работа. На плате внутреннего блока.

  13. #33
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Мульти сплит Panasonic
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 18:41
  2. СПб. Сплит-система Panasonic CS-E9pkdw / CU-E9PKD
    от paHAMka в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 19:11
  3. Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:43
  4. Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8 ошибкаF30/01
    от dimon0764 в разделе Panasonic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •