Ситуация такая - Два сплита , демонтированны с одного места .
Вобщем сейчас оба работают одинаково )))
На тепло работают без проблемм , но на холод не хотят хоть тресни !! Запускается , запускается вентилятор нар блока , компрессор , внутренний блок , начинает холодить , затем через 47 - 50 секунд вырубается компрессор , потом через 1мин20 сек вырубается вентилятор наружного блока , внутренний дует , иногда через время станет иногда нет , потом через минут пять семь (точно не засекал) все повторяется . По форуму искал !!!
В сервис мануале насколько я понял в инглише написано типа - если сплит не видит что крутится наружный вентилятор то отрубает компрессор через 50 секунд .
Может у кого было подобное , кто может подскажет чтото ??? Уже все перековыряли , толи мозгов нет , толи руки из неоттуда !
да , работали ли они на старом месте достоверно не известно .
Социальные закладки