Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: Помогите запустить шок фростер на винте BITZER HSN 7471-75, 507 фреон

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию Помогите запустить шок фростер на винте BITZER HSN 7471-75, 507 фреон

    По словам зака: После монтажа агрегата (3-4 года назад), запускали его всего несколько раз. В прошлом году, пытались запустить его, агрегат плохо морозил. Местный холодильщик, объявил диагноз: утечка. После ремонта недолго проработал, опять перестал морозить. В общем махнули на него, рукой. На сегодняшний день:IMG_1136.JPGIMG_1140.jpg

    Итоги осмотра: агрегат пустой, пережата трубка внешнего выравнивания трв на одном из испарителей (уже перепаял), на ресивере от клапана сброса идет маслянный след, как будто фреону помогли выйти.
    IMG_1131.jpg IMG_1143.jpgIMG_1145.jpg
    1. Хочу опрессовать систему, но до этого ни разу не делал. Договорился за баллон с азотом, купил редуктор кислородный на выходном манометре до 2,5 Мпа. Как лучше сделать, напаять кусок 12-й трубки на гайку а к 12-ке шредер без нипеля или просто через каппилярку? До скольких очков опрессовывать? Перекрывать ли вентиля на компрессоре? К чему лучше прикрутиться?

    2.Какие нужно провести процедуры, перед запуском агрегата.
    Изображения Изображения

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    корявый агрегат...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    и с чего бы это предохранительный сработал????Взаимосвязь выстраивай.......

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Какие нужно провести процедуры
    Я бы начал с вопроса:"что поддерживает давление конденсации и чем удерживает его в заданном режиме"?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    2.Какие нужно провести процедуры, перед запуском агрегата.
    Настоятельно рекомендую поставить маслоохладитель горизонтально, судя по конструкции он не предназначен для вертикального расположения. Вход масла снизу, сверху выход.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Нужна срочная помощь. На данный момент стою перед агрегатом. Заправил него уже 4 баллона. Показывает аварию по низкой. Прессостат на низкой установлен на 26 бар. По высокой на 28. Это нормально? Провел следующие работы: заменил двигатель вентил-ра конденсатора, опрессовал и устранил течь. Свакуумировал. Теперь пытаюсь запустить. Ресивер на 100 л.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Прессостат на низкой установлен на 26 бар
    не путаешь?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Нет не путаю. На сколько должен быть установлен?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Заправил него уже 4 баллона.
    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Ресивер на 100 л.
    ну так мало 4 то.. стёклышки то есть в ресивере да на жидкостной да?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Нет не путаю. На сколько должен быть установлен?
    на низкой стороне не может быть 26 бар. если бы 0.1 (к примеру) то поверил бы..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Снизил до 8 теперь авария по высокой блин.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Снизил до 8 теперь авария по высокой блин.
    так какая же это нахрен низкая сторона...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну так мало 4 то.. стёклышки то есть в ресивере да на жидкостной да?
    Заправляю как раз через ресивер. Просто на низкой стороне уже в ретарде. Поэтому решил запустить прогнать чтобы не захлебнулся компрессор.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так какая же это нахрен низкая сторона...
    .....%&%$ спешу перепутал 1000 извинений. Простите глупого

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Какие нужно провести процедуры, перед запуском агрегата.
    С такими знаниями старичек...
    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Хочу опрессовать систему, но до этого ни разу не делал. Договорился за баллон с азотом, купил редуктор кислородный на выходном манометре до 2,5 Мпа. Как лучше сделать, напаять кусок 12-й трубки на гайку а к 12-ке шредер без нипеля или просто через каппилярку? До скольких очков опрессовывать? Перекрывать ли вентиля на компрессоре? К чему лучше прикрутиться?
    ... молиться. Только молиться) В случае чего у тебя есть лишняя квартира, что бы купить новый HSN?)
    Последний раз редактировалось egoiste; 11.07.2014 в 15:42.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от бобр Посмотреть сообщение
    настоятельно рекомендую поставить маслоохладитель горизонтально, судя по конструкции он не предназначен для вертикального расположения. вход масла снизу, сверху выход.
    +1.

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    заправил него уже 4 баллона.
    :-d дал слону пирожок, а он всеравно смотрит голодными глазами


    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    прессостат на низкой установлен на 26 бар. по высокой на 28. это нормально?
    откуда у рд низкого давления 26 бар? у рд нд даже при оочень большом желании нельзя такие уставки выставить, их тупо нет!)


    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    снизил до 8 теперь авария по высокой блин.
    значит всетаки рд высокого давления?)

    блин, что то мне напоминает... ах да, когда у меня один знакомый имеющий запись в трудовой о том, что он три пинды во лбу всех холодильщиков начальник-сам полез ремонтировать холодильное оборудование. заправлял даже как то агрегаты через нагнетание. тоже к успеху шел мужик.) денег хотел заработать)
    а так тема веселая, не стеба ради и знаниями выпендриваться даже и не думал... а просто забавно почитать какую фигню творят люди пытаясь починить реально дорогое оборудование. )
    п,с, камера то поди кубов на 10 у шокера? и испаритель по идее должен быть один. или шокер конвейерный?

  17. #17

    По умолчанию

    И да. ФРеоно то точно 507й а не 22й?) Или может уже 404й туда забухивали?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Заправляю как раз через ресивер. Просто на низкой стороне уже в ретарде. Поэтому решил запустить прогнать чтобы не захлебнулся компрессор.
    Подогрев отделителя жидкости отключи)

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    С такими знаниями старичек...

    ... молиться. Только молиться) В случае чего у тебя есть квартира, что бы купить новый HSN?)
    Да не спорю знаний мало. Поэтому обращаюсь к вам, за помощью. Сейчас я переехал, к себе в родной город из Ростова. А здесь с холодильщиками напряг. Приходится осваивать и промышленный холод.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    И да. ФРеоно то точно 507й а не 22й?) Или может уже 404й туда забухивали?
    Разговаривал с бывшим местным холодильщиком, сказал что лили туда только 507

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шокер Bitzer HSN-7471-75 новый
    от Кучмезов в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 19:40
  2. Оборудование для шоковой заморозки (шокер Bitzer HSN-7471-75) новое
    от Кучмезов в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 21:28
  3. Помогите запустить компрессор
    от МВалерий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 01:01
  4. Помогите запустить компрессор.
    от shymi в разделе Стинол
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •