звонит зак чуть не в истерике - нам изготовили и привезли барную стойку, нам нужно туда холодильник встроить на 3 кеги с пивом. открытие ресторана через 3 дня о_о
приезжаю, замеряю, чешу репу. имеецо - барная стойка с нишей 1100х800х850мм, 3 стены и потолок, без пола, без дверей.
Барная стойка_и&#1.jpg
еду в контору и по пути придумываю конструкцию - на пол положить половую сэндвичпанель от стандартной камеры, все самодельное продавят, стены, потолок и двери обклеить пенопластом - сэндвичем, который используют в пластиковых окнах, толщина 24мм, с двух сторон у него пластик, звоню на ходу своим партнерам-мебельщикам и заказываю в эту нишу 2 две распашные дверки из лдсп венге 16мм. помню что на складе лежит новый воздухан от полаира шн-0,7, срезан с нового шкафа, на нем докипатель и капиллярка остались, объем ниши как раз 0,7 куба - прокатит, звоню поставщикам - у них есть агрегат sc10 на r-22 под капиллярку - резервирую его, контроллер 974, фильтр, покупаю шкафчик на 4 модуля и автомат. на следующий день собираю шкафчик, комплектую в кучу агрегат, трубу, провода, теплоизоляцию, на следующее утро на монтаж.
половая панель обрезается в размер, делается вырез под шланги с пивом, навешиваются двери, пенопласт режется в размер и по периметру, стыки проклеиваются пластиковым уголком