Есть две холодильные машины, Замораживают лед на катке. Фреон R404A. Одна имеет утечку, за год заправили 9 балонов фреона, и немного перелили масла. Имеем следующее глючный/нормальный:
1. Давление нагнетания 200/250 Psi (13,8/17,4 bar)
2. Давление всасывания 30/27 Psi (2,1/1,9 bar)
3. Температура компрессора 116/99 гр.С (у глючного до слива лишнего масла была 120 гр. С)
Испаритель омывается глюколем, общая температура глюколя -10 гр.С
4. По инстркуции рабочая температура компрессора 100-110 гр.С.
5. Общая заправка системы 226 кг.
6. Температура фреона на входе испаритель 6/13 гр.С (это уже после дозаправки глючного, а было -1 гр.С, причём в смотровом окошке пузырьков не было)
Глючный компрессор перегревается, а холода дает мало, может ли быть, что состав фреона уже не соответствует нормальному 404 и надо все слить и заправить по новой. Сейчас утечку обнаружить не удаётся, а лет 5 говорят что находили и устранили. Подскажите что сделать?