кто то делал?
какие могут возникнуть сложности?
много тем на форумах видел,но по делу нигде ничего..
кто то делал?
какие могут возникнуть сложности?
много тем на форумах видел,но по делу нигде ничего..
завтра расскажу
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
большое спасибо всем откликнувшимся,так же отдельное спасибо за советы,поеду переделывать
PA030012.jpgPA030015.jpgPA030016.jpg Имеются в эксплуатации примерно с десяток переделанных контейнеров(установлены контроллеры Эливелл вместо родных плат) - проблем за несколько лет не было. Были рабочие моменты по зашубливанию испарителя из-за частого открывания дверей, но решается настройкой параметров оттайки - цикличность, длительность, время дренажа и т.д
При монтаже Эливелла - использовались родные автоматы и пускатели контейнера - переделки минимальны. Можно дополнительно поставить реле давления на низкую и на высокую и реле конденсации, но в моем случае вентилятор конденсатора работает совместно с компрессором и есть датчик на нагнетании - доп защиту не ставили. Контейнеры используются только для заморозки.(-12....-18)
Эта схема катастрофична и ущербна по своей скупости и, пардон муа, скудоумию. По такой схеме несколко компрессоров были ушатаны в хлам.
Замечания по минимуму:
1) отсутствие реле контроля напряжения
2) отсутствие защиты по току,
3) отсутствие защиты по температуре нагнетания (встречал 150 градусов и это на R134a),
4) реле низкого - ни к чему,
5) регулирование конденсации обязательно
..............................
Встречал ещё более абсурдные схемы, жаль не догадался сфотографировать.
Но, спасибо, друже, восстановление подобных переделок даёт хороший заработок. Только нынче не один десяток тыщ благодаря таким получил. Ещё раз благодарю, не знаю, что бы без вас делал.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )