Что делать если много жидкоря в кондиционер бахнул? он затрищал как трактор и сдох, боюсь включить повторно, как быть? какие последствия?
Что делать если много жидкоря в кондиционер бахнул? он затрищал как трактор и сдох, боюсь включить повторно, как быть? какие последствия?
dimasc0606, а слабО - удалить хладагент из системы, отвакуумировать заново, и также заново заправить?
Если не владеешь практикой - другого тебе не посоветуешь.
А как ты умудрился превысить дозу, если ее нужно давать по весу?
не слабо, вопрос на сколько процентов компрессару хана?
запрвлял без весов, была дозоправка, решил по довлению заправить, а давление кажет 6 очей, заправил жидкоря, а давления на месте, вот еще решил добавить, а потом как трактор затрищал и сдох! вот сейчас думаю как быть
Это ты мог бы разглядеть по току...
Пока просто сбрось давление из системы ниже давления в баллоне и запусти. Но это только для пробного пуска, не владея теорией заправки "на глаз", можешь дров наломать.
блин, как часто после гидроудара компрессор умирает?
вероятности фо
.gif
на сколько процентов компрессору хана, можешь по формуле рассчитать.
Теперь уже поздно думать, стравливай, и пробуй заправить по весу, за одно узнаешь, с клином он или нет
а если не весь стравить? а часть фриона и попробовать запустить?
Фреон то небось 410-ый?
Канешнанет!!
Я ж уже об этом написал! Но! ... это только на пробу, чтобы не пустить кондиционер на вакуум, это тоже не сильно полезно.
А перезаправлять заново - обязательно. Не слухай жабу: дешевле не значит качественно!
Наоборот - такой прокол потом дисциплинирует в плане соблюдения технологии.
да 410
Тебе бы ща не об экономии фреона думать надо, а молиться чтобы компрессор не лёг.
Да ладно пугать-то его. Ну лёг, компрессор, и фиг бы с ним!
Купил новый, выпаял старый, воткнул новый. Всего-то три действия, а веселья-то сколько! И вся эта радость в своё время, за свой счёт))
А баллончик для дозаправки наверное маленький был.И нет его больше, пичаль.