  1. #1
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию Замена С--КН80Н5-02 на С-КО120

    здраствуйте! соседи обратились...атлант 1844, не работает морозилка/находится внизу/ 2 компрессора. на морозилке стоит с-кн80н5-02.срабатывает пускозащитное реле.вскрытие не делал ещё,но на завтра готовлю компрессор на всяк случай.имею компрессора с-ко120 на r134 и с-кн150 на r600. великовата 120ка, 150ка вообще запредельна,но если заправить с-ко120 - r406м вместо r134? как думаете прокатит такой вариант? /что то атланты на прошлой неделе повалили..и всё утечки в запенке

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    На МК чаще засор КТ бывает , чем утечка по низкому. По петле обогрева у свинюшек гниёт , конечно , но тогда он просто перестаёт охлаждать , не клинит , насосав воздуха. Откуси капилярку и запусти , скорее компрессор жив. Переводить на 406й не стоит , тем более на 134й , засор обеспечен будет.

  3. #3
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Откуси капилярку и запусти , скорее компрессор жив.
    Так и планировал,а сосед жалобно просит запустить с новым пускозащитным. Уважу...Пускай убедится в моей правоте-говорил,что требуется вскрытие

  4. #4

    По умолчанию

    замена 134 на 406 особой разницы в холодопроизводительности не даст а вот заправив с-ко 120 шестисотым понизим ориентировочно до 100 вт ,что близко к номиналу ,и я бы в случае такого "шаманства"изначально удлинил капаилярку от 0,5 до 1м

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    замена 134 на 406 особой разницы в холодопроизводительности не даст а вот заправив с-ко 120 шестисотым
    Мы спалим таки в конце концов компрессор . Ведь обмотки греться будут , а вот охлаждаться чем ?

  6. #6
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    заправив с-ко 120 шестисотым понизим ориентировочно до 100 вт ,что близко к номиналу ,и я бы в случае такого "шаманства"изначально удлинил капаилярку от 0,5 до 1м

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Мы спалим таки в конце концов компрессор

    R13a, прав стопудово. Компрессору не понравится шестисотый

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Ведь обмотки греться будут , а вот охлаждаться чем ?
    обмотки греться будут,как и в любом компрессоре, но намного меньше ,давления нагнетания уменьшается в трое ,давления всаса в двое,потребляемый ток уменьшится само сабой и это при примерно той же холодопроизводительности системы , ,ну а охлаждаться как всегда парами всаса .
    Последний раз редактировалось буцефал; 15.06.2014 в 22:34.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Компрессору не понравится шестисотый
    И чем он ему не понравится ? У него другие вкусовые рецепторы

  9. #9
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    И чем он ему не понравится ?
    На шестисотом С-КН в вакуум уходит,это может не понравиться С-КО...хотя как знать....Он на 134м тоже на ноле работает.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    С-КН в вакуум уходит,это может не понравиться С-КО..
    Как бы да ,вакуумный пробой никто не отменял ,и если с ним не сталкивался то это не говорит что его нет.У меня подряд две бочки при вакууме заклинили (масло сушил)вот бы никогда не подумал что такое может случиться.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    потребляемый ток уменьшится само сабой и это при примерно той же холодопроизводительности системы , ,ну а охлаждаться как всегда парами всаса .
    Заблуждаешься . Обмотки греются сильнее , а охлаждение в разы слабее.

  12. #12
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    две бочки при вакууме заклинили
    Во как! А бочки то крепкие,неубиваемые и то не сдержали ваккуума!!! Куда уж там С-КО. Не сдюжит

  13. #13
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Обмотки греются сильнее , а охлаждение в разы слабее
    Чаша весов склоняется в пользу мнения
    R13a,

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    А чего мешает соседу купить СКН 80, а ты его установишь..Да и сам купил бы..Или АСС HMK 80 например...КТ на 600 отличается от 134

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Заблуждаешься . Обмотки греются сильнее ,
    Обоснуй.
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    А бочки то крепкие,неубиваемые и то не сдержали ваккуума!
    Я их потом кувалдой и такой-то матери привел в рабочее состояние

  16. #16
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А чего мешает соседу купить СКН 80, а ты его установишь..

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Или АСС HMK 80 например.
    В Москву или Тверь пилить надо...За одним компрессором не выгодно.Далеко. Имею АСС НМК 95,но он велик

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Чаша весов склоняется в пользу мнения
    R13a,
    Оно завсегда так ибо любого рода шаманство чревато непредсказуемыми последствиями

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    .КТ на 600 отличается от 134
    НЕ отличается.

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    Сравни сопротивление обмоток и пойми. Ток потребления не только от нагрузки зависит и меньше стать не сможет никогда. Мощный и нЕмощный компрессор тем и отличаются.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    заправив с-ко 120 шестисотым понизим ориентировочно до 100 вт ,
    На ско- 120 объём 5.54
    На скн - 80 объём 6.79 .
    120- ка на 600-ом может не вытянуть производительность , т. б. это М.К.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  2. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •